首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

求助。。。75KW电机配多大的电缆 点击:12625 | 回复:58



chengang5201986119

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2008-06-29 11:25:20
楼主

            75KW的电机配多大的电缆

                                  我们厂的几个电工

   意见不一样

    我说50个平方的就够了

    他们非要       70个的。




陆铭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2008年7月11日
发表于:2008-07-22 19:56:43
41楼
星三角启动我们都用到35平方的,1余量大一点当然比较安全。2电缆厂未必都能做出国标货。

zlb520131421

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年6月12日
发表于:2008-07-22 21:25:49
42楼

我们的75千瓦电机配35平方的,还是40米长的,奶奶的,就这还日夜不停,一点问题没有

子夜小雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2008-07-22 21:31:02
43楼
一定要买质量好的电缆才行,要是遇到奸商线径可就没准儿了。

zhangdai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2006年6月04日
发表于:2008-07-22 21:52:10
44楼

我门厂里有一台粉碎机,降压启动,启动时间大概为1分钟,厂家为了节约成本用的是25的铜芯电缆,每天启动十几次,车间是24小时上班,运行时间应该有20个小时,用了2年了都没有问题,但我觉得还是小了,最好使用35的够用又不浪费.

付旦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 864回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1025
  • 注册:2006年11月07日
发表于:2008-07-22 21:56:31
45楼
  我们铝线配50的,长期运行没事的。。。。。。。

蟙蠩

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2008-07-22 21:59:45
46楼

同意:博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 zhangdai 44楼 回复时间:2008-7-22 21:52:10 我门厂里有一台粉碎机,降压启动,启动时间大概为1分钟,厂家为了节约成本用的是25的铜芯电缆,每天启动十几次,车间是24小时上班,运行时间应该有20个小时,用了2年了都没有问题,但我觉得还是小了,最好使用35的够用又不浪费.

xu-shuai

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:37帖 | 290回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:995
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2008-07-22 22:47:59
47楼
75的电机,35的铜电缆足够了

天花板

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2009-08-12 09:30:05
48楼

360KW200M用400MM2YJV电缆行吗(3个单根的)

gk63200261

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2009年8月14日
发表于:2009-08-14 10:34:44
49楼
75电的电机 才150个电流  用  35的或  50  的都行,再大就成S 吊了

xinjian-

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:533
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2009-08-14 20:48:58
50楼
大一点好,这社会伪劣产品太多。我这里400A开关,用到200A就发热的厉害

静轩阁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2008年4月25日
发表于:2009-08-14 21:30:19
51楼
50的就足够了,没必要太浪费

你最珍贵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:834
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2009-08-16 08:28:27
52楼
      才二十几米远,   有些说95、120的,   是不是没把老板的钱当钱在用啊~    

wcj_0628

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2008年11月26日
发表于:2009-08-20 09:57:44
53楼
50  

jiaomeixy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年11月20日
发表于:2009-11-26 20:24:24
54楼

举个实际例子:一台125KW马达,星三角起动,运行电流230A.一条70,一条50,四年后50的电缆内皮硬化碎裂.

望秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年10月12日
发表于:2009-11-26 23:08:16
55楼

如果是你三芯电缆,电流密度最好不要超过1.7A/.平方。如果是单芯电缆电流密度也应该控制在2A/平方左右,建议还是70平方的线缆比较稳妥,

kate168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2010年7月19日
发表于:2010-07-19 12:56:07
56楼

电机选电缆工式:千瓦数X2.2就是它的安全电流;比如你的电机75KW,那就是75X2.2就等于所为的安全电流了;

50平方电缆能过200个电流,70的能过247个电流,35的能过156个电流;

 

深水渔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2010-07-19 19:47:23
57楼

如果是我做用星三角启动.....距离不远就用25铜芯电缆就可以了.....远就用35的....一定要买质量好的电缆才行,要是遇到奸商线径可就没准儿了

仁行天下

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月18日
发表于:2010-07-19 20:53:32
58楼
50平应该可以了。。。。。。。。。。。。。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页