一条3*150平方电缆从烧毁到修复的过程 点击:2142 | 回复:51



印染电气

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-06-29 11:16:49
楼主

        那天早上4:30分,睡得正香。         电话响了~  还以为是闹钟。一看,是生产部打来,心想又没得觉睡咯。接听:“小阳,油锅炉这边没电了~!    ”    我问他:“空开有跳吗?”   “没有”。“稍等,我马上过去”  急急忙忙穿好衣服,带上工具,到锅炉现场,简单的了解了一下情况:一直是正常的,突然没电,风机,油泵全部停下来,连照明电灯也没电了。          

        用万用表检查空开下端,无电压,再测量上端,也无电压。   心想,是不是配电房空开跳了,然后跑到配电房,发现到油锅炉的空开处于闭合状态,量了一下电压,三相均正常。     心里琢磨着,应该是电缆出问题了。     然后把两端空开都断掉,简单的用万用表测量了一下,在配电房这边,黄绿红三条线之间电阻均为200多欧姆,在油锅炉一边,均接近0欧姆,再用摇表摇了下,指针都摆向最低。             叹了口气,心想,电缆烧断让我给碰上了,郁闷~!

        说明一下:油锅炉总功率145KW,其中油泵两台75KW,星三角启动,一备一用,一台始终常开。引风机55KW,星三角启动,平均10分钟启动一次,鼓风机15KW,直接全压启动。       一条3*150+1*70   不带铠电缆 配电房到油锅炉170米,其中靠配电房140米一段是在电缆沟里,靠锅炉30来米是直接埋入水泥地(30 cm厚)下的沙里。

      问题已经确定是电缆烧断了,但还要确定故障点。:在锅炉一边量出的阻值明显比配电房一边小,初步判断断点应该是在靠近锅炉一边,我让另外一个同事打着手电,沿着电缆沟找过去,一直到电缆埋进水泥地的地方,没发现任何异常。

      来来回回跑了几趟,已经5:30了,油锅炉一停,与之相关的两台定型机自然也停了,染色机再染布也无多大意义。也就是大部分设备就停机,基本上处于停产状态。为确定我的判断,我把同一电缆沟内的其它电缆的的电源全部切断,把锅炉这条送电,用万用表2V档,手握黑笔,红笔靠在电缆上,其中一条(也就是锅炉的那条)有电压显示,2-10V不等,找了几个点,一直测到电缆埋入水泥地下的地方都还有。确定就是这段出了问题。

     到此时,已经6:00点多, 我告诉厂长(他们从五点一直守在现场),要把这段水泥地挖开,下面电缆烧了。水泥地太厚,我们自己没设备,用冲击钻那是根本不可能的事,还不知道要弄到猴年马月,没办法挖,他们联系外面的风炮,从靠锅炉墙脚开始。

     然后我就回去仓库去找材料,谢天谢地,还有二十来米150电缆,马上叫采购去买150mm2铜直接、铜接头、热缩管,顺便问一下150米电缆有米有现货,万一二十米不够长,那不是完完了,所以说以防万一。

    顺便我把要用的材料:电缆、热缩管、铜接头、液压钳、钢锯等拿到现场。 并且检查了配电房和锅炉的总空开/

      我到现场守着,外面有几个人架着两个风炮,在那边嘟~嘟~地打。 操,埋得够深,足足有一米深~    还好我的判断准确,挖出一米,发现两处地方分别是黄线、绿线烧焦破皮,可以看得见铜线~       继续往前又挖了一米,又有一处,红线烧焦破皮。我叫他们先暂停一下,先把电缆锯断,MD,手拿钢锯,锯着锯着,稍微摇了一下,拉出一截出来。   全部烧断了,铜线完全熔化。  应该就是这里了~

    此时已经是中午12:00过, 草草的吃了午饭

     我叫他们继续往前挖三米,那样接线比较好接一点。   下面还在冒热气~越靠近断点,热气断大,还有点烫手~   挖到断点的地方,连沙子都被高温烧得变成红色,而且还是一块一块的。 四周沙子里面混合着一粒一粒圆圆的铜珠。  我心想,还好这是在地下,而且是在锅炉房声音比较吵的情况下,要是在其它地方~。。。。。。。   可想而知~!

     把电缆头挖出来,清洁了一下,皮剥开,用摇表摇了下绝缘,虽有降低,但还算正常。  2M 欧

用皮尺大概量了一下,从断点到锅炉空开,总共11米,

开始接线:  先接中间断点的地方。 清洁电缆外层沙子等脏物、锯线、剥皮、套接头、套热缩管、压接头,氧气给热缩管加热回缩...................

再空开的地方压接头。。。。。。。。。。

     花了我3个多小时,总算接完,再摇了下绝缘,还行。  锁到空开上去, 送电。正常~~     此时18:00点,~~

累得我半死~~~~~~~~哎。回去狠狠地睡了一觉,呵。

      我判断应该是引风机的启动电流太大的原因造成,而且引风机一启动,我们全厂电压会降7v左右,现在已经弄了几个变频器装上去~




陈佩军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2008-07-02 22:37:34
21楼

xiexie

 

烂肚子蛤蟆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2007年8月16日
发表于:2008-07-03 09:33:24
22楼
配电房空开居然没有跳?电缆直接当加热条用了。

lly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 907回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1633
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2008-07-03 10:16:16
23楼

锅炉油泵75KW?

燃料油泵? 不可能。

印染电气

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-07-03 10:40:52
24楼
引用lly 的回复内容:

锅炉油泵75KW?

燃料油泵? 不可能。





    导热油循环油泵,75KW,并联安装,一备一用。      楼上的应该是讲的注油泵,才2.2KW,呵。   

————————————————————————————————————————————————

配电房空开居然没有跳?    ——我也搞不懂,哪天估计要把它给换了,上海第三开关厂的。  

痞子菜

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2008-07-03 10:47:10
25楼
找出原因才是硬道理·········2

张文勉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2008-07-03 11:43:04
26楼
路过                           

好文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年7月03日
发表于:2008-07-03 17:11:12
27楼

很精彩!值得学习和借鉴,希望以后多发表此类文章.感谢作者.

ShenYongMin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2008年4月21日
发表于:2008-07-03 18:55:13
28楼

学习了。谢楼主发贴。感谢楼主

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2008-07-03 20:59:21
29楼
看样子你的空开真的要换了.

哈雷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 1111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2006年1月23日
发表于:2008-07-04 08:08:18
30楼
我单位也有一台油锅炉,,程序是LG的plc编的,,大家能交流一下么

印染电气

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-07-09 13:52:37
31楼
    LG的,还马马虎虎,前段时间刚寄了个 到广州去修,串口坏了,不能通信。     估计最近几天会拿回来`

楼楼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2006年7月04日
发表于:2008-07-09 14:16:37
32楼

上海就能修LG的呀,LG中国的总部在上海呀

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2008-07-09 14:33:22
33楼
顶                                    

印染电气

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-07-10 23:14:17
34楼
    我还是先打的上海,上海公司讲,福建地区是属于广州分管,所以就寄到广州去了~。       

a49256580

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2008年7月09日
发表于:2008-07-11 02:04:29
35楼

断电缆可以这样找到阿,我还没遇到过这情况.有机会试下

王付水

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2544
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2008-07-11 07:18:40
36楼
不错      学习了!                 

电工小罗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:457
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2008-07-12 11:38:49
37楼

很有意义的一天哦,过得很充实嘛 .

印染电气

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-07-27 16:25:19
38楼

        MD<  好大的太阳,刚刚又带那些人去放了一条新电缆,中央空调用的,3*150+1*90    。

这次把电缆沟做得好好的,直接放沟里面。   明天还要叫人盖些沙子。

今夜有风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 1060回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1936
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2008-07-27 17:30:39
39楼
引用印染电气 的回复内容:

        MD<  好大的太阳,刚刚又带那些人去放了一条新电缆,中央空调用的,3*150+1*90    。

这次把电缆沟做得好好的,直接放沟里面。   明天还要叫人盖些沙子。



呵呵  你今天又是个有意义的一天   呵呵



王也

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2008-07-27 19:24:50
40楼
好,有经过,有现象,有诊断和处理,很受启发