因打雷变频器模块损坏 点击:456 | 回复:2



大花猫123456

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2008-06-28 16:38:07
楼主
前段时间,我们公司有几台变频器(西门子)的在打雷的时候损坏模块,有几台是打了保险。可是查了一下当时的配电记录,电压虽有升高,但不是很大低压420V。想请教一下是过压烧坏的呢,还是过流呢



service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2008-06-30 21:06:59
1楼

高频浪涌电流击穿的,和你的配电电压不是一回事,变频器输入侧加输入交流电抗器.

ajxboy

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2003年4月27日
发表于:2008-06-30 23:55:17
2楼

cai采取壁雷措施!你们是哪家公司