前段时间,我们公司有几台变频器(西门子)的在打雷的时候损坏模块,有几台是打了保险。可是查了一下当时的配电记录,电压虽有升高,但不是很大低压420V。想请教一下是过压烧坏的呢,还是过流呢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
service800
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 485回
年度积分:0
历史总积分:580
注册:2008年6月22日
发表于:2008-06-30 21:06:59
1楼
高频浪涌电流击穿的,和你的配电电压不是一回事,变频器输入侧加输入交流电抗器.
回复
引用
举报
ajxboy
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 141回
年度积分:0
历史总积分:503
注册:2003年4月27日
发表于:2008-06-30 23:55:17
2楼
cai采取壁雷措施!你们是哪家公司