急求电源问题 点击:375 | 回复:4



小洋人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:375
  • 注册:2006年3月22日
发表于:2008-06-21 20:20:47
楼主
我们现在用的是西门子SITOP的10A电源,型号是:6EP1334-3BA00,今天早上突然间“SHUT  DOWN”灯常亮。求助高手造成“SHUT DOWN”常亮的原因有哪些常见的原因。



wsq123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 241回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2008-06-23 23:50:07
1楼
本人对西门子电源比较陌生。楼主可以描述一个该故障一的详细内容吗。

风清扬西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 740回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-24 08:59:53
2楼

1。电源自身故障

2.负载有短路

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2008-06-25 14:26:33
3楼

支持2楼。

1:上电后过会再“SHUT DOWN”,可能负载过载,过载保护启动;电源本身带载能力下降,例如调整管性能下降;

2:上电就跳“SHUT DOWN”,电源本身问题,换吧。

 

yutaolz

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2008年3月17日
发表于:2008-06-30 22:43:50
4楼

各种电源板,PLC,590及西门子调速器故障联系013893683865