关于两台泵并联运行损耗 点击:9622 | 回复:116



心冷空虚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-21 01:14:25
楼主

1.两台水泵同时并联运行,同一管网,同一功率的机组,一工,一变(频率40HZ)不平衡运行的损耗是多少?要怎么算?

2.至使是同一功率,同一转速,同一流量,同一扬程,同一管网,同一吸程,损耗又会有多少?

 




刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-24 00:13:53
61楼
 心冷空虚 你的系统在运行,检测运行情况,就可非常准确的判断出系统运行的管网容量,不用计算、推算,那是系统设计建造初期的事情;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-24 00:18:30
62楼

你的运行情况说出来,我帮你:

1、两台机的名牌参数;

2、两台机的实际运行参数,运行电流,包括总流量;

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-24 12:23:21
63楼
引用刘志斌 的回复内容:

“两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,两台泵的流量之和是多少?”

1、如果你系统用一台泵供水时,压力低流量大,泵严重超载;

2、那么你的系统用这样的两台水泵供水时,扬程压力大于泵的额定扬程时,那么两台泵的流量之和小于额定流量的2倍;



“扬程压力大于泵的额定扬程时,”怎么可能?

真不知如何说你,这里是技术论坛,偶尔说错也就算了,怎么老是这样?


刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-24 12:43:37
64楼

“两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,两台泵的流量之和是多少?”

1、如果你系统用一台泵供水时,压力低流量大,泵严重超载;

2、那么你的系统用这样的两台水泵供水时,扬程压力恰好达到泵的额定扬程时,那么两台泵的流量之和等于额定流量的2倍;

管理 刘志斌 55楼 回复时间:2008-6-23 23:43:23

发表于:2008-06-24 12:50:57
65楼

   “偶尔说错也就算了”

1、你又不明白了,不是别人说错了;

2、好好看看上边两个表述的差别?就明白了!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-24 12:59:50
66楼
两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,什么情况下,扬程压力大于(单)泵的额定扬程?

曲线救国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2008-06-24 13:46:56
67楼
原来是这样用的工控网

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-24 16:19:43
68楼

   “两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,什么情况下,扬程压力大于(单)泵的额定扬程? ”

1、例如管网系统阻力大于单泵额定运行时管网系统阻力的1/2时,两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,扬程压力大于(单)泵的额定扬程;

2、例如管网系统阻力小于于单泵额定运行时管网系统阻力的1/2时,两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,扬程压力小于(单)泵的额定扬程;

3、这样问,回答你的时候,心情是愉快的!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-24 16:32:47
69楼

“两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,两台泵的流量之和是多少?”

1、如果你系统用一台泵供水时,压力低流量大,泵严重超载;

2、那么你的系统用这样的两台水泵供水时,扬程压力大于泵的额定扬程时,那么两台泵的流量之和等于额定流量的2倍;

 ;

假定单台泵的额定扬程是40m,如果现在将2台同型泵,以铭牌转速(同速)并联到水系统中,按你的说法,并联后系统的扬程有可能超过40M?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-24 18:34:47
70楼

管理 刘志斌 55楼 回复时间:2008-6-23 23:43:23

楼上的错误,下边说法正确:

发表于:2008-06-24 18:36:10
71楼

下边这个说法错误:

发表于:2008-06-24 18:38:50
72楼

原因是:

1、如果你系统用一台泵供水时,压力低流量大,泵严重超载;

2、那么你的系统用这样的两台水泵供水时,扬程压力大于泵的额定扬程时,那么两台泵的流量之和只能小于额定流量的2倍,不能等于额定流量的2倍;

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-24 18:42:35
73楼
图中A点是单泵的额定工作点,Ha是原单泵的额定扬程,B点是系统的实际工作点,Hb是原单泵的实际扬程。C点是并联后的点,Hc是并联后的扬程。
按您的意思,并联后的曲线应该高于单泵曲线?
请解释,为什么?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-24 18:44:38
74楼

“假定单台泵的额定扬程是40m,如果现在将2台同型泵,以铭牌转速(同速)并联到水系统中,按你的说法,并联后系统的扬程有可能超过40M?”

1、 一台泵的额定扬程是40m,这台泵的运行扬程可以超过40M;

2、二台泵的额定扬程是40m,并联运行的扬程可以超过40M;

3、你觉得有什么问题???


yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-24 18:54:13
75楼
什么是额定扬程,是最大扬程?还是效率最高时的扬程?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-24 19:04:55
76楼

1、你给的泵的性能曲线图,我说过我保留个人意见,我心中的图线不是哪个样!

2、要么我对你的图理解不够;

3、但是还是可以说明一些问题,担曲线不能随便画,要符合讨论的条件;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-24 19:13:11
77楼

“什么是额定扬程,是最大扬程?还是效率最高时的扬程? ”

1、名牌上的扬程、流量,就是这里说的额定值;

2、最大扬程不是额定值,大于额定值;

3、效率最高时的扬程,一般小于额定扬程,但接近额定扬程,可以认为额定时就是泵效高的时候;

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-24 19:15:38
78楼

字典上对额定的解释:规定的数目。

也就是规定的扬程,言下之意,是不可超过的扬程,那就是最大的扬程。

不管怎么说他是一个什么样的扬程,那么单泵的额定扬程,一定等于双泵的额定扬程。

按您的解释,并联后的实际扬程将有可能超过原来的单泵额定扬程。如果是,这个并联曲线该是个什么样?仍然还符合常规吗?

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-24 19:24:44
79楼

“也就是规定的扬程,言下之意,是不可超过的扬程,那就是最大的扬程。”

1、 “规定的扬程”是对的,必须按此运行,否则就出问题!

2、“言下之意,是不可超过的扬程,那就是最大的扬程”错误,正确应该这样说,运行时实际扬程不要超过或低于它,虽然系统可以超过或低于它;

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-24 19:25:26
80楼

根据你的假定条件:“如果你系统用一台泵供水时,压力低流量大,泵严重超载;”

可以断定,这个系统的管网曲线偏离额定扬程的右边。

按您的解释,并联后的扬程点数值将有可能超过原来的单泵额定扬程,也就是并联曲线程左低、右高的走向。

这样的曲线符合通常的水泵曲线吗?

 