关于两台泵并联运行损耗 点击:9622 | 回复:116



心冷空虚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-21 01:14:25
楼主

1.两台水泵同时并联运行,同一管网,同一功率的机组,一工,一变(频率40HZ)不平衡运行的损耗是多少?要怎么算?

2.至使是同一功率,同一转速,同一流量,同一扬程,同一管网,同一吸程,损耗又会有多少?

 




心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-22 22:31:36
41楼

哦..

 

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-22 22:32:50
42楼

.“在同时运行的时候转速不一样还会有H相等的吗? ”

1、既然并联,管内压力就是同一个压力;

2、只要工频泵机的电流小于额定电流,你只要调低变频器的频率,降低系统压力,…

3、只要工频泵机的电流大于额定电流,这时你只要调高频率,增大系统压力,使工频泵机的电流等于额定电流即可,

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-22 22:36:58
43楼
你的系统正在运行,你只要按我说的调整,看看是否按我说的变化,如果是的,那就说明我说对了!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-22 22:51:24
44楼

刘:

当你画出一工、一变的曲线图时,这时候,你就会发现系统存在着一个损耗极限状态点。

只有理解这个曲线图,才能分析不同压力并联损耗,才能对避开环流损耗的影响。

否则,建议还是少说为佳。

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2008-06-22 23:15:59
45楼

楼上:

你这样让他做,他可能简单了点(其实他更本还没有理解)!他不会服气!

A-C刘,我提一点,当三台泵(两工一变)或四台泵(两工两变)同样往同一管网供水的时候,你再分析分析!说出你的结论和理解过程!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-23 11:00:16
46楼

“只有理解这个曲线图,才能分析不同压力并联损耗,才能对避开环流损耗的影响。”

我不用图也知道,其实怎么避开,具体怎么做,早就说的很清楚,只是你太愚笨!!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-23 11:07:57
47楼

“当三台泵(两工一变)或四台泵(两工两变)同样往同一管网供水的时候,你再分析分析!说出你的结论和理解过程!”

1、骂不绝口的大圣,即想听我的见解,又骂不离口;

2、我告诉你,就在这个帖里,按我说的去现场操作,操作中你会搞清其中的道理,希望你能学会这种技术!

五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2008-06-23 11:40:21
48楼
引用yjig 的回复内容:

刘:

当你画出一工、一变的曲线图时,这时候,你就会发现系统存在着一个损耗极限状态点。

只有理解这个曲线图,才能分析不同压力并联损耗,才能对避开环流损耗的影响。

否则,建议还是少说为佳。

博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 刘志斌 X刘志斌
积分:11072
帖子:1159注册时间:2006-7-30 10:51:00 46楼 回复时间:2008-6-23 11:00:16 “只有理解这个曲线图,才能分析不同压力并联损耗,才能对避开环流损耗的影响。”

我不用图也知道,其实怎么避开,具体怎么做,早就说的很清楚,只是你太…





好大的口气!比赖蛤蟆的口气还大!怪不得英国的牛疯了,原来是被这个吹牛B的给吹的!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-23 12:21:23
49楼
引用刘志斌 的回复内容:

“只有理解这个曲线图,才能分析不同压力并联损耗,才能对避开环流损耗的影响。”

我不用图也知道,其实怎么避开,具体怎么做,早就说的很清楚,只是你太…



进步挺快的,刚学会相似定律,刚会用曲线图,几天不见,当刮目相看了。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-23 19:29:44
50楼
心冷空虚 好朋友今天在厂里正忙吧,用我的方法调整对还是不对,我等你的消息,如果对,我还会教你一套!!!

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-23 22:10:07
51楼

没去调,但不调也知是工频的电流大了,变频调大了,水压上升流量一定.电流下降.泵的效率就下降了!

我想问你两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,两台泵的流量之和是多少?损耗了多少?

单独运行一台泵的流量*2是否大于两台泵并联运行的流量?

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2008-06-23 22:27:00
52楼

好大的口气!比赖蛤蟆的口气还大!怪不得英国的牛疯了,原来是被这个吹牛B的给吹的!

------------------------

说的真好!

A-C刘,你说什么:我告诉你,就在这个帖里,按我说的去现场操作,操作中你会搞清其中的道理,希望你能学会这种技术!

你哪儿凉快哪儿玩去吧!!我实际运用的时候,你恐怕还在实习工厂握钳子把、连万用表是何物恐怕都不知道吧??!!?!

无耻+无知+井底癞蛤蟆+不要脸!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-23 22:40:16
53楼

两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,两台泵的流量之和:

肯定大于1台泵,同时肯定小于2台泵。并且水压将梢高于远水压,但肯定小于铭牌水压。

如果要定量分析,还缺少条件,缺少你现用泵的曲线图(在水泵说明书上),缺少管网曲线,如果你有现用泵的运行参数,如实际水压,实际流量,也可以的计算出管网曲线。

即使有了以上条件,也只能近似的求出流量,因为厂家的曲线图是根据试验绘制的,图上没有没有解析方程式,用它求出的结果有误差。

求损耗也是一样,也需要以上的数据,同样,也是近似值。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-23 23:41:27
54楼

       “两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,两台泵的流量之和是多少?”

1、如果你系统用一台泵供水时,压力低流量大,泵严重超载;

2、那么你的系统用这样的两台水泵供水时,扬程压力恰好达到泵的额定扬程时,那么两台泵的流量之和等于额定流量的2倍;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-23 23:43:23
55楼

“两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,两台泵的流量之和是多少?”

1、如果你系统用一台泵供水时,压力低流量大,泵严重超载;

2、那么你的系统用这样的两台水泵供水时,扬程压力大于泵的额定扬程时,那么两台泵的流量之和小于额定流量的2倍;

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-23 23:44:01
56楼

是啊,都论证不了了.并联运行的水泵,工况发生变化了,比例定律在此也不再适用。

复杂了... 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-23 23:44:37
57楼

“两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,两台泵的流量之和是多少?”

1、如果你系统用一台泵供水时,压力低流量大,泵严重超载;

2、那么你的系统用这样的两台水泵供水时,扬程压力小于泵的额定扬程时,那么两台泵的流量之和大于额定流量的2倍;

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-23 23:51:31
58楼
回复内容:
对:刘志斌 关于

“两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,两台泵的流量之和是多少?”

1、如果你系统用一台泵供水时,压力低流量大,泵严重超载;

2、那么你的系统用这样的两台水泵供水时,[扬程压力大于泵的额定扬程时],那么两台泵的流量之和小于额定流量的2倍;

 


呵呵,没这么简单吧?人家说的还是多看看变阻性的供水管网吧.我再声明我要不是一般工业供水.不要再拿那比例定来算了,已用不上了!

内容的回复:

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-23 23:52:56
59楼

“两台泵同功 同速 同扬程 同吸程 同一管网 同时运行,两台泵的流量之和是多少?”

1、如果你系统用一台泵供水时,扬程压力恰好达到泵的额定扬程,流量恰好等于额定流量时,泵满载运行;

2、那么你的系统用这样的两台水泵供水时,扬程压力大于泵的额定扬程,那么两台泵的流量之和等于额定流量,每一台泵的电流是额定电流的1/2;


刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-24 00:03:20
60楼

     “人家说的还是多看看变阻性的供水管网吧”

1、你说得对,我用一台泵的工作情况先确定你的“变阻性的供水管网”的情况;

2、比如说,一台泵在你的管网运行时,压力扬程、流量恰好等于额定值,那么你的管网情况就知道了,它适宜这个扬程、流量、功率的水泵,比计算的还要准确;

3、比如说,二台泵在你的管网运行时,压力扬程、流量恰好等于额定值,那么你的管网情况就知道了,它适宜这个扬程、2流量、2功率的水泵,比计算的还要准确;
4、比如说,三台泵在你的管网运行时,压力扬程、流量恰好等于额定值,那么你的管网情况就知道了,它适宜这个扬程、3流量、3功率的水泵,比计算的还要准确;

5、不知你听懂了没有???

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师