首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

关于两台泵并联运行损耗 点击:9622 | 回复:116



心冷空虚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-21 01:14:25
楼主

1.两台水泵同时并联运行,同一管网,同一功率的机组,一工,一变(频率40HZ)不平衡运行的损耗是多少?要怎么算?

2.至使是同一功率,同一转速,同一流量,同一扬程,同一管网,同一吸程,损耗又会有多少?

 




平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-06-21 16:51:20
1楼

算法比较复杂。。市政供水方案设计国内比较权威的陈运珍高工有相关专门的文章介绍。。可以在网上搜索一下。。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-21 16:57:39
2楼

平和先生:

我理解

如果不考虑定量分析,仅仅定性分析,两台泵、等速、并联运行,其损耗要比一工、一变小,因为两泵没有压力差的损耗(一工、一变时,各泵的压力不相同),对吗?

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-22 00:51:32
3楼

我算的是可以省10%的电能.

条件是:两台机总出水1900M3/h,扬程40M.

电机:220KW,转速1488r/min.

离心水泵:流量,1064M3/h,扬程,54M,泵功率,198KW,转速,1488r/min.

五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2008-06-22 01:11:47
4楼
我曾经做过一次测试,两台55KW水泵机组电机和水泵型号一样,一台工频一台变频运行。上变频器之前出口阀门都有关小,系统压力在0.68MPa--0.72MPa之间,电机功率在分别52KW左右(有点误差);其中一台装变频器运行后,出口阀门全部打开,系统压力调到0.465MPa,测得变频运行电机功率大概38KW左右,工频电机功率上升到60KW多一点,工频电机温升也明显上升了5-6度。

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-22 01:28:17
5楼

说的不是很明.

你是说工频的多出力了.

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-22 08:15:39
6楼
引用心冷空虚 的回复内容:

我算的是可以省10%的电能.

条件是:两台机总出水1900M3/h,扬程40M.

电机:220KW,转速1488r/min.

离心水泵:流量,1064M3/h,扬程,54M,泵功率,198KW,转速,1488r/min.




昨天,我查了一下风机技术书籍,(风机的理论与水泵基本一致),经过证实,确实有这么回事,但由于流体的分析没有准确的计算公式,分析只能依照曲线走向,书中只给出了定性分析。

因此不同压力的两泵并联的道理也一样,损耗确实存在,并且他们有一个损耗与非损耗的分界线,超过界限就有损耗,而不超过就没有损耗。

由于你的系统是一个变阻力管网曲线,所以,他们的分界线也是变化的,依本人的分析,掌握这个分界线有难度,所以也就是说,在实际并联运行时,有可能出现较大的并联损耗。

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-06-22 11:21:12
7楼

我见过日本人搞的一套东西,称为“泵组节能运行导航系统”。。大致是这样:

1)每个泵均由独立变频器驱动。同时可以脱离变频器直接由市电驱动。。

2)每个泵均设有有功电量变送器和压力流量传感器。。把这些参数送入“泵组节能运行导航系统”的控制器(小型平板工业电脑),

在满足泵组输出工艺要求(流量和压力)情况下,系统自动寻优确定最小输入电功率的泵组运行组合方案,并直接驱动泵组的变频器或接触器,

达到最佳节能效果。。

       常见的“一拖几”变频供水/供气方案,并没有考虑本节所讨论的泵组在不同组合情况下的系统水工效率的变化问题。。每台本泵的高效工作区

实际上是有限制的。。泵组不同组合运行时的实际效率变化是相当大的。。日本人在这方面给了我们一个良好的思路。。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-22 12:16:21
8楼

“ 五代重歼 4楼 回复时间:2008-6-22 1:11:47

我曾经做过一次测试,两台55KW水泵机组电机和水泵型号一样,一台工频一台变频运行。上变频器之前出口阀门都有关小,系统压力在0.68MPa--0.72MPa之间,电机功率在分别52KW左右(有点误差);其中一台装变频器运行后,出口阀门全部打开,系统压力调到0.465MPa,测得变频运行电机功率大概38KW左右,工频电机功率上升到60KW多一点,工频电机温升也明显上升了5-6度。”

1、“ 系统压力调到0.465MPa,测得变频运行电机功率大概38KW左右,工频电机功率上升到60KW多一点”,这时因为压力调到0.465MPa偏低所致;

2、你可以提高变频器的输出频率,提高系统压力,这样工频运行的泵压升高时,流量减小,功率减小,而变频器控制的那台电机功率增大,流量增大;

3、一台工频一台变频并联运行,条件满足时,不存在并联损耗,而主要是负荷分配的问题!!!

june-123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2008-06-22 12:23:13
9楼

虽然不懂,但是还是顶高手们!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-22 12:33:38
10楼

如果系统是固定阻力管网,限制不同压力并联产生的损耗并不难,只要限制一个最低的变频速度就性了。

问题是如果这个管网曲线在不停的变,也就是说最低的变频速度也在变,此时问题就复杂了。

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-22 12:42:33
11楼
回复内容:
对:yjig 关于

如果系统是固定阻力管网,限制不同压力并联产生的损耗并不难,只要限制一个最低的变频速度就性了。

问题是如果这个管网曲线在不停的变,也就是说最低的变频速度也在变,此时问题就复杂了。

内容的回复:

我供水机组较为稳定了,现在变频的频率保持在40-42HZ.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-22 12:45:43
12楼

“一台工频一台变频”或几台工频一台变频供水问题:

1、为了减化问题,设所有水泵的压力、流量、功率相同;

2、系统压力以名牌压力为参考参数,实现变频恒压供水的方法是:

1)用压力控制变频器起动第一台电机,压力低于设定值1时,第一台电机变频切换工频;

2)再用压力控制变频器起动第二台电机,压力低于设定值1时,第二台电机变频切换工频;

3)依次类推…

4)再用压力控制变频器起动第n台电机,压力等于设定值1时,第n台电机恒压3闭环控制调整系统压力,n-1台电机工频运行,并联供水;

5)每台水泵出水管道应设节流阀,用于手动调节单台水泵的流量、功率;

6)同样用压力控制变频器,在压力高于压力设定值2时,第n台电机停机,第n-1台电机工频切换变频;

7)依次类推…

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-22 12:48:43
13楼
回复内容:
对:刘志斌 关于

话可不能这么说,就是两台工频同速,同功,同扬程,同吸程,同流量,但同一管网并联运行,流量不等于两台泵的总流量.

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-22 12:55:10
14楼

仅仅从速度上来看,40-42HZ相差并不大,也就是2Hz,但根据相似定理,水压将产生1.1倍的变化。再考虑到出口阻力的变化,你说问题能不复杂?

 

请心冷空虚网友,提供现有水泵的运行方式,是一工、一变?还是2工同速?水压?流量?电流?速度等等,愈详细愈好,以及你现在的打算。以便尽可能分析出接近真实的情况。

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-22 12:58:23
15楼
回复内容:
对:yjig 关于

发表于:2008-06-22 13:01:46
16楼
以上数值中,哪一个是水泵铭牌数值,哪一个是实际数值?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-22 13:04:04
17楼

“流量不等于两台泵的总流量. ”

1、流量不等是可能的;

2、但流量一定等于两台泵的流量和;

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-22 13:09:35
18楼

两台泵一工,一变同时运行变频频率在40-42之间.平均每小流量1900M3/H扬程40M,(0.4MPa)

电机:220KW 转速,1488R/MIN

水泵:流量,1064M3/H 扬程,54M 泵功率,198KW,转速,1488R/MIN

想法是想加多一台变频器.是否有省电的空间.原来是想大小搭配的.

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-22 13:10:48
19楼
回复内容:
对:yjig 关于以上数值中,哪一个是水泵铭牌数值,哪一个是实际数值? 内容的回复:


流量,1064M3/h,扬程,54M,泵功率,198KW,转速,1488r/min. 这个就是泵的数值.

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-22 13:12:27
20楼
回复内容:
对:yjig 关于以上数值中,哪一个是水泵铭牌数值,哪一个是实际数值? 内容的回复:


每小时的流量1900M3/h,扬程40M. 这个是要做的功.你说的实际数值吧!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页