楼主
请问高手,在S7-300里面,如果我给MB1送0,则M0.0-M0.7全部为零,请问S7-200也是这样不是,现在没有硬件不能测试。所以问问,不然到时候再改的化麻烦。谢谢我觉得应该行,就是没有测试过。在三菱里面好像不行。



ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-06-13 16:13:17
1楼

S7-200应当是可以的;

三菱与SIEMENS是不一样的;

lmhx

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-06-13 23:00:32
2楼

在200/300里,给MB1送0,则M1.0-M1.7全部为零

format901

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1664
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2008-06-14 11:01:12
3楼
在200/300里,给MB1送0,则M1.0-M1.7全部为零

suny45

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2008-06-14 17:56:43
4楼
引用format901 的回复内容:在200/300里,给MB1送0,则M1.0-M1.7全部为零




200/300都可以,不过好像你的地址对应的不对哦

nb004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2008年6月14日
发表于:2008-06-14 19:03:15
5楼

我手里正好有一个cpu226,过两天测试一下告诉你。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2006年10月02日
发表于:2008-06-14 20:46:11
6楼
引用lmhx 的回复内容:

在200/300里,给MB1送0,则M1.0-M1.7全部为零





秦方利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2005年1月17日
发表于:2008-06-14 20:52:43
7楼
不行,给MB1送0,则M0.0-M0.7不变,M1.0-M1.7为零!给MW0送0,m0.0-m1.7都是零!!!!

aishen11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年2月18日
发表于:2009-02-18 12:08:07
8楼
能不能有人提供我一份PLC地址对应表(随便给我一个例子做参考)

DB区的地址啊,I区的地址啊,Q区的地址啊,等,最好全一点。我要知道每个地址对应是什么意思,控制什么的,因为每台机床不一样,我只要看一个做参考,最好全面