请教FX3U的高速计数器双相2计数4倍的计数频率是200KHZ吗? 点击:976 | 回复:1



lizejian

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2002年4月29日
发表于:2008-06-10 08:30:05
楼主
请教各位DX,根据FX3U的资料介绍,此PLC在单相计数模式时计数频率可达100KHZ,双相2计数1倍时是50KHZ,哪么双相2计数4倍模式时是200KHZ吗?



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1360
  • 注册:2005年7月21日
发表于:2008-06-10 08:41:05
1楼
还是50KHZ,只是控制计算时分辨率提高了。