FX1N也能检测早输入点的正负跳变吗?
点击:
249
| 回复:
1
fytz33
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2008年5月30日
发表于:2008-06-08 08:03:57
楼主
我要检测开关量输入点从0到1跳变的过程,一直为1的状态则不用,我知道西门子S7200能行,FX1N也可以吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
王文信
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2004年3月21日
发表于:2008-06-08 19:22:38
1楼
可以的,这个功能一般PLC都应有,就是三菱老版的FX0S要麻类同一 点