唐工,你好
我用2N485BD与三菱A740走MODBUS,4线制。
先将模式切换到“PU”,将变频器当前输出频率为10.00Hz,启动变频器,然后将模式切换到“NET”
联PLC,用M8012(0.1秒时钟脉冲)发数据 RS D0 K8 D200 K20
代码为:H01 H03 H02 H00 H00 H01 H85 HB2 (只写了这一截程序,可以保证D8120设置正确,因为可以写频率、方向进去),返回的数据如下:
D200 :H0001 D201 :H0083 D202:H0002 D203:00C0 D204:00F1,从D205开始又是D200到D204里面的数据。返回 的数据里面有个H83,就不符合手册上的说明了,请唐工指点
我现在用FX2N写得程序已经7989k(最多8000k),同时数字通讯用的MODBUS,CRC校验也写进去了。单独调试通讯的话正常,但到实际当中,运行时间长了以后PLC的程序就有点儿乱了,需要重新传程序。
另外,原先的通讯协议用S232通讯接口(我用的是232BD模块)先通过两个DB9的直连线再和别的仪表进行通讯,工作正常;现在,只有把中间的 直连线去掉后才能通讯正常,而且很普遍。我怀疑是不是PLC本身的驱动能力有限?
望高手赐教!谢谢!horseman_2004@126.com
内容的回复:232有通信距离限制的