现有一个案子:

恒温或者恒压控制变频器来调节水泵转换控制

要求:1\当水温或者水压低某一值时,可以调大转速来控制水泵,如调大转速无法满足水温或者水压,就需要启动第二/三台泵,..

            当水温或者水压达到要求时,后启动这台水泵停..

2\三台水泵可以互相切换




新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2008-05-29 15:50:56
1楼
不要动其他脑筋了...头痛...买个恒压供水控制器就解决

张文勉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2008-05-29 17:38:02
2楼
恒压变频器就解决           

LKR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1079
  • 注册:2002年7月01日
发表于:2008-05-29 18:25:18
3楼

...买个恒压供水控制器就解决!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13911093205,刘经理,北京!

17332446

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2003年7月16日
发表于:2008-05-29 18:38:27
4楼
随便找一个水泵销售办事处,要一张图纸就解决了

zggk117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-29 18:53:13
5楼

类似的小工程多了、、、

自己动一下脑筋了、、、

水.梦雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2008-05-30 08:17:21
6楼

买一个恒压供水控制器,还是自己做一个控制柜划算呢?

都是要压力传感器,是直接将ma信号给变频呢?

zstv

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2008-05-30 08:35:46
7楼

恩,有没有好的恒压供水控制器厂家吗,介绍一下给小弟哦..

不知道有没有恒温供水控制器厂家呢

自己做控制柜麻烦

风束

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2005年10月27日
发表于:2008-05-30 10:19:02
8楼

你是在那里的?如果需要我可以帮你做啊。我的电话是13760460247 QQ:39231134

wjj765

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 588回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1807
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2008-05-30 10:26:00
9楼

 难者不会   会者不难

jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2008-05-30 10:30:45
10楼
这个产品现在市场上很多的哦!

zstv

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2008-06-02 09:49:56
11楼

谢谢......搞定..

云飞扬VIP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 545回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1239
  • 注册:2004年4月22日
发表于:2008-06-02 09:53:38
12楼
这个东东太强了吧   

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-06-24 21:14:24
13楼
我们这里用的是艾默生做的恒压供水,你不妨也选他试试!

zhl820322

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:300
  • 历史总积分:1767
  • 注册:2007年3月30日
发表于:2008-07-21 16:41:52
14楼
一台变频器恒压供水一般情况下压力足够,如出现一台不够用需要启动另一台时,我觉得还要采用自动方式时,如果没有LC可以采用一个时间继电器和一个压力开关外加一个电接点式压力开关串联来控制,当工作在第一台变频器的频率极限时压力开关连接时间继电器,当计时到一定时间后如果压力还不到指定压力自动启动第二台变频器。

zhl820322

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:300
  • 历史总积分:1767
  • 注册:2007年3月30日
发表于:2008-07-21 16:51:59
15楼

说实在的没有遇到过这种情况,计算合适的话一般一台就足够了

chenli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2008-07-22 09:06:42
16楼

我看不是这样的,光恒压容易,谁都会.光恒温也简单,那如果输入的是温度和压力两个量呢?

 

五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2008-07-22 09:46:11
17楼
引用chenli 的回复内容:

我看不是这样的,光恒压容易,谁都会.光恒温也简单,那如果输入的是温度和压力两个量呢?

 



你不会是要告诉大家,你既要恒温又要恒压吧!

郑红亚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2008-07-22 10:36:32
18楼

靠 你们说的不省电,,人家这是节能

zqg2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年8月07日
发表于:2008-07-22 11:04:28
19楼
你可以采用爱默生公司的2100系列供水专用变频器,采用一拖N的方式,从温变引入测量信号使变频器本身做闭环调节,特别简单!联系方式,ZHANG-QGMAIL@SOHU.COM

雪之狼

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2008-07-22 17:08:17
20楼

各位大虾,推介一下哪家的恒压供水控制器比较好?价格也合理优惠?我用的比较多,请给我联系feichuan433@163.com