控制过程:通过固体流量计上的电动阀的开度,调整下料流量。调整中控的PID控制却怎么也无法将控制调的很稳定。自己试了一下,将电动阀手动开到45%,流量显示365吨,调整电动阀开2%,流量显示420吨,然后调整电动阀关2%,流量一下到340~350吨。我觉的流量计有问题。会是哪里的问题呢?
笑笑生
中控控制阀门不行,你可以让固体流量计控制阀门,那样就跟踪上了