求助s7300 I/O 错误 点击:444 | 回复:2



尹艳君

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2002年7月27日
发表于:2008-05-28 00:00:00
楼主
现编程,下载到CPU报错SF灯亮,加OB85 86 82 121 122等,均不好用,查报错说I/O错误,我根本没有配硬件,不知哪位能给点指点,感谢您了



lmhx

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-05-31 08:05:17
1楼

看看i/o是否不在硬件组态范围内

或者mw区是否超范围了

或者通讯对象是否已连接

尹艳君

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2002年7月27日
发表于:2008-09-22 13:22:39
2楼

多谢您,的确是MW区超范围了