电容40kva480v,电抗器480v百分之6,熔断器100a,热继电82A,现场测得电压390V,单只电容器实际工作电流130A,现在热继电器动作?现场主要负荷可控硅,电容额定电流48A左右。
请问是不是高次谐波造成的过流,用什么方法可以克制。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
bfren
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2006年5月24日
发表于:2008-04-13 20:43:10
1楼
没那么简单。