fromto指令怎么理解 点击:3688 | 回复:5



yyzz888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-09 22:37:05
楼主

 CC-LINK 中:  [ FROM    H0A  H684   D1925   K4]      [TO  H0A   H6C0    K0     K1  ]   这两个指令怎么理解?

                           H0A  H684  D1925  K4  分别代表什么?




孤掌难鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 324回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:704
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2008-04-10 08:44:40
1楼

不知你用的是否是台达的PLC,我以台达的PLC为例说明一下FROM,TO指令

TO  K0 K1 D10 K2           TO指令用于台达的PLC操作其扩展模块用,第一个K0表示PLC的第几个模块,K0表示第一个

第二个K1表示第一个扩展模块的CR1(寄存器),D10表示要写入CR1的值,最后的K2表示一次写几个数据,上述指令的意思是D10的值写入CR1,D11的值写入CR2

FROM K0 K1 D20 K2

TO指令和FROM指令是一样的,TO表示写入,FROM表示读出,上述指令的意思为CR1的值读到D20,CR2的值读到D21

肖工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 333回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:631
  • 注册:2003年8月10日
发表于:2008-04-10 16:17:24
2楼
出售1批工程剩余备件:德国SAMSON 的I/P电气转换器型号6111

RKC温度表REX-C900

瑞士特种时间继电器KOP111-D-3S

西门子S5CPU S5-100U S5-95U

西门子S5输入模块 6es5-421-8ma12

西门子RS485中继器

AB SLC CPU 1747L552
方泰机电 刘 13962672690

子文2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 502回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2008-04-12 16:05:06
3楼

通道 信息,内存地址等,以及传输数量,你看看公共手册就知道了

 

sunjing032

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2008年1月23日
发表于:2008-04-23 15:52:18
4楼

我没用过台达的,但我可以用三菱的给你解析下!

FROM指令的操作数各项意义:m1---特殊单元或模块号,k0~k7;m2----特殊单元或模块号的数据缓冲区的首地址,k0~k31;(D)----数据写入的目标元件;n----传送的点数,(k1~k32),(k1到k16时对32位操作的)

例如:-【FROM  K2  K5  D10  K1]】当执行这条指令时,把第二块模块中#5的数据传送到D10中

           -【FROM  K2  K5  D10   K2】 当执行这条指令时,把第2块模块中#5的数据分别传送到D10和D11中

TO 指令中操作数的含义与FROM指令操作数意义相识

           -【TO  K2  K5  D10  K1】 当执行这条指令时,把D10的数据传送到第2模块中的#5中

axlray

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:229
  • 注册:2009年12月07日
发表于:2011-11-17 16:02:48
5楼
请问三菱的QJ71DN91用FROM 和 TO 来写怎么写呢?