每年4,5月份,上海的天气多为雷雨天气,我们公司所维护的横河cs3000系统的DCS经常性遭到雷击,从而导致卡件的通道被击坏
搞的我是束手无措。不知有没有高手可以帮忙解决我这个难题啊
jackbsz
请查查dcs的接地,可能接地不好
china
acf_2000
检查接地是否良好!检查现场仪表(特别是热电阻、热电偶),看是否与设备短接了!
安装避雷设备!
hangqing
youhm
建筑的防雷接地没有做好吧