明天之后...
一台安川616G5变频器因为客户先发给别的维修公司修过,再发到我这里来。修好的时候电机的速度和原来机器设定的速度对不上。(假如:原来设定频率为30HZ的时候速度是3000转,而现在设定30HZ后达不到这个速度)请问是要设置哪个参数啊,我看说明书找了好久都没找出这个参数来。谢谢,是用4~20MA电流控制转速的。。在线等回复谢谢。。。。。或加QQ275912458
小弟刚上路
还没有见过这种故障,他有一个计算公式,就是转速等于60F除以P,也就是60X频率除电机极数的对数,你可以仿照同样机器拷贝过去。
kangzhong
先恢复出厂值,在设O 0204