首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485) 点击:5300 | 回复:45



天叶

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2008-04-04 09:30:24
楼主
对象:
① 三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD
② 三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列
两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。
A500、F500、F700系列变频器PU端口:



E500、S500系列变频器PU端口:



一.三菱变频器的设置
PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。






即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,没有添加和校验码,采用无协议通讯(RS485)。
有关利用三菱变频器协议与变频器进行通讯的PLC程序如下:





L

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2017年11月04日
发表于:2020-09-10 14:55:50
41楼

好文章,值得一看,不错的网站 ,保留


国GUO

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:247
  • 注册:2008年7月16日
发表于:2020-09-28 19:17:42
42楼

程序跑哪去了。。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页