求助:三菱fx高速计数器 点击:470 | 回复:2



TracyLH

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2008-03-31 13:09:00
楼主
(三菱plc)高速计数器按照中断原则运行,独立于扫描周期。选定计数器线圈应以连续方式驱动,以确保该计数器及有关输入有效。严禁使用高速计数器输入端作计数器线圈驱动触点。 
初学,请问上面两句话怎么理解?在线等待,谢谢 



leedon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2005年2月19日
发表于:2011-06-17 17:57:17
1楼

1)高速计数器是按中断的方式来工作的,不受PLC扫描周期影响.

2)不要用在程序中某个时候会动作的继电器接点去驱动高速计数器.因为普通接点的动作是受程序扫描周期的影响的,在状态变化的那个周期内,高速计数器已经动作了,会漏计数本周期内的外部来的高速脉冲的.

虫子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 1062回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3730
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2011-06-17 20:40:54
2楼
靠   几年的   还掏出来