求助:FX1S-14MR的接线方式 点击:3266 | 回复:13



欢欢123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2008年1月10日
发表于:2008-03-24 09:28:00
楼主
各位朋友大家好!我一直用的是西门子的PLC,最近遇到一台FX1S-14MR,这个接线方式我有点看不懂!希望各位能告诉我下这个PLC的接线方式一概是什么样子的哪!

我用的是220V的电源!不用24的哪个!



bobbzp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1024回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2008-03-24 09:42:00
1楼
+24v是传感器的电源,x0-x7与com端子连接

欢欢123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2008年1月10日
发表于:2008-03-24 09:51:00
2楼
可是PLC的供电电源在什么地方接啊!0接-220V吗?COM0、1、2。还有N N0 N2还有Y1-Y5接什么东西啊!这个PLC只有输出电供电输入点不用接个电源啦吗!

TAM

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:15帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:798
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2008-03-24 16:00:00
3楼
hehe 三菱的输入分源和漏的,你自己看图吧?

江东进

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2007年4月21日
发表于:2008-03-24 20:14:00
4楼
L / N  

杨波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 828回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1103
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2008-03-24 22:05:00
5楼
呵呵,,输出的话交流220,直流24都是可以的。。输入它是内部的电压供电的。。

蟙蠩

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2008-03-24 23:36:00
6楼
   上面不是有一个"点."的符号吗,是起隔离的.有些又没有的.接线都是两排,比如COM0在下,前COM1,上Y0.COM1上Y1.那COM0就是Y0的一个输入点,COM1是Y1的一个输入点.如有COM2,前面有Y2,Y3,Y4,Y5.在无COM3.4....那COM2就是Y2,Y3,Y4,Y5的公共输入点.

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-03-25 13:52:00
7楼
AC220V电源接到L、N端子;
对应的输入点与公共端COM短接时表示有信号输入;

欢欢123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2008年1月10日
发表于:2008-03-27 09:16:00
8楼
还是没明白啊!那还有什么N X什么的哪!能不能具体的给我具个例子哪!或给我介绍个三菱的说明书!原来好象他的接线方式跟西门子的一点也不一样啊

yy597597

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2008-03-27 09:28:00
9楼
若购买了机子,随机带的有使用手册,参考使用手册使用即可。

gxzyj110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 405回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2003年6月14日
发表于:2008-04-04 22:32:55
10楼

西门子为有源输入,FX为无源输入

指视灯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:625
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2008-04-13 15:32:52
11楼
西门子为有源输入,FX为无源输入

ytzidonghua

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2008-04-13 15:51:02
12楼

好好看看手册

随机都有的

huanghao-1972

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2008年1月09日
发表于:2008-04-13 20:22:57
13楼
100V/220V接L N      COM接N24    COM1 COM2 COM3 COM4短接后接N24     负载线圈接P24 Y0   输入开关接N24  X0以此类推P24为输出24V电源可给传感器供电其它空格不要接 否则PLC有烧的危险!