三菱触摸屏got如何与西门子plc通信?
点击:
1111
| 回复:
4
张琦
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2007年3月25日
发表于:2008-03-23 11:54:00
楼主
请问大家两个问题:
问题一:三菱触摸屏GOT系列和西门子的PLC(s7300或s7400)通讯时使用什么电缆和什么通信协议?
问题二:GT Simulator 可以仿真和西门子的PLC(s7300或s7400)通信吗?
GT Simulator 的仿真设置里 找不到西门子的PLC,只有melsec系列的plc!这是为什么?
谢谢!
邮箱:qizhang@mail.xidian.edu.cn
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张琦
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2007年3月25日
发表于:2008-03-23 19:48:00
1楼
请大家给些提示和帮助!
回复
引用
举报
张琦
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2007年3月25日
发表于:2008-03-23 22:06:00
2楼
大家帮帮忙阿!
三菱触摸屏这边是232和422,而s7-300/400都是485
怎么通信啊?
是不是有专门的通信电缆阿?
回复
引用
举报
张琦
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2007年3月25日
发表于:2008-03-24 14:40:00
3楼
其他地方看到说是要在机架上安装485的扩展模块,然后在三菱的触摸屏上也安装485扩展模块!!!!
太麻烦了啊?(厂方要求要这样的硬件组合)
没有专门的电缆线可以用吗?比如说PC/PPI(232--485)可以吗?
我下载的技术说明里都说可以与西门子的plc通信,但没有详细的介绍!
大家帮忙!
回复
引用
举报
张琦
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2007年3月25日
发表于:2008-03-26 17:01:00
4楼
看来会的人不多啊!
经过确认,三菱触摸屏GOT系列和西门子的PLC(s7300或s7400)通讯时应使用专用适配器(6ES7 972-0CA11-0XA0)西门子制造
PS:三菱触摸屏GOT系列和西门子的PLC(s7200)通讯时应使用PC/PPI电缆 西门子制造
我这有些资料,有需要的给我发邮件
qizhang@mail.xidian.edu.cn
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
WebOP-1070 人机界面&编程软...
[3320]
台达触摸屏和电脑连接的问题...
[2639]
做一个案列,教大家写人机界面...
[2569]
威纶触摸屏的在线模拟问题
[2601]
Wincc flexible 软件下载
[3098]
求助MCGS语言切换怎么做到的...
[5255]
提供三菱触摸屏软件(中文)
[2615]
有DIGITAL触摸屏GP编程高手?...
[2546]
昆仑通态怎么上传不了呢
[5518]
求助:触摸屏显示条形码数据
[4790]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号