关于“智能压力变送器”精度的问题 点击:606 | 回复:3



老伙计

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2008-03-21 02:29:00
楼主
关于智能变送器的工作原理,无论哪个厂家介绍的都比简单。因此我无从进一步了解智能变送器。

作为智能变送器,其最主要的功能是将测量值以数字形式传送,以保证精度。但是我不知到在传送之前还做一些什么样的处理,因此我对数字传送的精度问题有点不解的地方。

举一个简单的例子:对于一个0.075级的最大量程100KPa的差压变送器,假设当前的量程为100KPa,那么在当前测量值为1KPa时的精度是指1KPa的0.075%还是100KPa的0.075%呢,前提当然都是数字通讯。

根据目前我了解的智能变送器工作原理,在数字传输的情况下好像智能变送器的精度指的就是当前测量值的绝对精度,而不是对于满量程的相对精度。

但是我想,智能变送器对于不同的量程是不是进行过不同的修正呢或其它方面的处理,如果这样,那么精度就只能是满量程的精度了。
这里我做了很多假设,任何说明书都没有谈及此问题,我对此云山雾罩。
上图是西门子智能变送器的电气原理图。图中2是一个放大器,如果这个放大器与变送器的量程设定无关,进一步说如果在4之前的所有设备如果与变送器量程无关,那么我的理解是数字通讯的精度,就是测量值的绝对精度,而不是相对于满量程的精度。 我的理解正确吗,如果错,错在哪里?



老伙计

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2008-03-21 23:27:00
1楼
请请各位专家多多指点。

老伙计

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2008-03-21 23:31:00
2楼
请专家指点上述迷津

老伙计

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2008-03-22 18:30:00
3楼
谢谢帅克仪器。 照这么说,变送器的量程、线性等都是在D/A(即上图中5)中决定的,而且所谓量程只是针对模拟量而言的了。换句话,对于通讯传输来说精度决定在4(包括4)以前了,也就是说在进行数字通讯时,只要测量值在最大范围内,就不需要调整量程了(如:对于量程比1:100的变送器,当测量值只有0.1%时,不调整量程也能达到变送器的精度)。如果这样我就知道如何对付低量程测量是的精度问题,只要变送器的长期稳定性好。再次表示感谢! 我也有个题外话:今天我发现,原来几天前是你给给我发了一个关于帅克微安电流传感器邮件。那个邮件我也存放到长期文件夹,可能会用到。最好再给我发一个有关的资料。 如果我对智能变送器通讯传输的精度的理解还有问题的话,请不吝指教。