6ra70直流调速,弱磁电流波动,请教 点击:754 | 回复:8



冷轧

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2008-03-19 03:10:00
楼主
[b]我公司1400铝冷轧机,传动系统为西门子6ra70直流调速,最近,开卷机弱磁时,弱磁电流、电枢电流、张力显示都有小幅波动,不稳定,不弱磁时电枢电流很稳,望各位高手不吝赐教,帮助分析分析![/b]



晋华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2008-03-19 20:07:00
1楼
做励磁优化

小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2008-03-20 13:20:00
2楼
以前工作正常吗?如果以前工作正常,看一下参数有没有变化,现在电流是不是比以前大,弱磁区的特性软。
如果是新上的设备或换过控制组件建议做弱磁优化

冷轧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2008-03-21 22:33:00
3楼
谢谢您的指点!
最近刚开始注意,以前应该是比现在的波动幅度小得多,参数表没动过,设备运转两年了,不是新上的;励磁电源(380v)压降较大(390-375v)不知是否正常?
另外,此现象是否与速度反馈编码器有关,请帮助分析一下。

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2008-03-22 09:10:00
4楼
那你看看编码器反馈值,有没有波动,估计不会是这问题.

冷轧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2008-03-22 10:35:00
5楼
[b]谢谢指点,我有点有病乱投医![/b]

小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2008-04-06 14:48:30
6楼

既然弱磁调速肯定励磁是电流控制方式,励磁电源(380v)压降较大(390-375v)是正常的

多考虑一下负载的问题,是否负载过大

冷轧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2008-04-19 21:02:07
7楼

十分感谢楼上的指点!

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-04-20 20:16:08
8楼
励磁优化    ,负载情况

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师