当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
直流调速
我要发帖
6ra70直流调速,弱磁电流波动,请教
点击:
754
| 回复:
8
冷轧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2005年9月25日
发表于:2008-03-19 03:10:00
楼主
[b]我公司1400铝冷轧机,传动系统为西门子6ra70直流调速,最近,开卷机弱磁时,弱磁电流、电枢电流、张力显示都有小幅波动,不稳定,不弱磁时电枢电流很稳,望各位高手不吝赐教,帮助分析分析![/b]
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
晋华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2007年11月11日
发表于:2008-03-19 20:07:00
1楼
做励磁优化
回复
引用
举报
小洋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 91回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2003年10月26日
发表于:2008-03-20 13:20:00
2楼
以前工作正常吗?如果以前工作正常,看一下参数有没有变化,现在电流是不是比以前大,弱磁区的特性软。
如果是新上的设备或换过控制组件建议做弱磁优化
回复
引用
举报
冷轧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2005年9月25日
发表于:2008-03-21 22:33:00
3楼
谢谢您的指点!
最近刚开始注意,以前应该是比现在的波动幅度小得多,参数表没动过,设备运转两年了,不是新上的;励磁电源(380v)压降较大(390-375v)不知是否正常?
另外,此现象是否与速度反馈编码器有关,请帮助分析一下。
回复
引用
举报
匪夷所思
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:147帖 | 2046回
年度积分:0
历史总积分:3396
注册:2005年6月10日
发表于:2008-03-22 09:10:00
4楼
那你看看编码器反馈值,有没有波动,估计不会是这问题.
回复
引用
举报
冷轧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2005年9月25日
发表于:2008-03-22 10:35:00
5楼
[b]谢谢指点,我有点有病乱投医![/b]
回复
引用
举报
小洋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 91回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2003年10月26日
发表于:2008-04-06 14:48:30
6楼
既然弱磁调速肯定励磁是电流控制方式,励磁电源(380v)压降较大(390-375v)是正常的
多考虑一下负载的问题,是否负载过大
回复
引用
举报
冷轧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2005年9月25日
发表于:2008-04-19 21:02:07
7楼
十分感谢楼上的指点!
回复
引用
举报
建敏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 2612回
年度积分:1
历史总积分:4041
注册:2005年11月06日
发表于:2008-04-20 20:16:08
8楼
励磁优化 ,负载情况
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何实现2个电位器调同一台变...
[6715]
英威腾 vs 汇川
[6815]
原创-变频器使用不当引起的后...
[19056]
施耐德ATV303 变频器 报警F0...
[5487]
请问变频器频率不稳定是什么...
[8045]
国产变频器的10余年发展
[5298]
请问大虾们,印刷机械这个行业...
[7237]
变频器的输出电流到底为多少...
[5158]
变频器频率设置的几种方法(A...
[5192]
(已结束)变频擂台第24期——变...
[6866]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号