本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi)
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
好的,我用的是317F型的PLC,然后外部主要有几个ET200S 和ET200PRO的模块,分别在不同的地方,还有WINCC的屏,加上四个ABB机器人。这些都是用PROFINET网络来连接,中间有三个交换机还实现之间的互相连接。但是现在新加了一个日本产的显示设备。而我们的甲方要求我们再新加个交换机,把新加的设备通过新加的交换机跟PLC连接起来。我现在只能在硬件配置里面完成PROFINET 连接的部分。但是对于后面的日本显示设备的硬件配置我就不知道该怎么做了,而且不知道如何在程序中间去寻找地址。不知道我有没把问题说明白。