剑工
本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
剑思庭
jfkakd
引用剑思庭 的回复内容:to jfkakd ,如果你是冗余cpu,只要上传一个就可以了,组态程序也是只有主cpu有程序。
剑工:但是老外提供的程序里两个都有程序。他这套系统是硬件冗余。程序里有两个CPU,而这俩个里都有程序,两个程序对应不同的CPU!当和A CPU通讯是可以监控A程序,B CPU通讯时只能监控B程序。A B 程序是一样的。
snowboyse
让人佩服的剑工:
我是一个新接触PLC300的人,我们注意做的是炉温控制类程序,我希望能有相关项目资料能够学习,如果有实例资料望赐教
我的e-mail:snowboyse@163.com
zhang_liangming
剑工,好啊,又有问题想咨询啊
zqbobob
剑工你好,
我想问下s7300 初始化置1那个指令是多少
s7200是sm0.1吧 不知道s7300的是多少
lacus
静静的想你
真的不错,回答很专业,谢谢!
ukkof
好人呐,先在这里顶一个
征服者
剑工你好:安装FM350-2软件时抱错,STEP为5.4 ,谢谢
dwdz3344
我是征服者,剑工你好,系统是中文的,是不是有什么冲突啊,在两个笔记本上都报这个错误
a3990218
楼主真是好人啊,支持了
逆水向前
顶。以后有问题就找你了