本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi)
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
剑工,您好!SM331模拟模块SF灯一直亮,我看了说明关于这个灯亮的故障,一般是硬件线路和量程卡的问题,我差看了硬件量程卡,都没问题。我觉得是线路问题,因为是我同事接的,我以前也没接过,没见过,所以不太清楚。他是把所有的负端都并联起来了,并且同时还并联了10号和11号点。我问过他说这么接没问题,可是我看硬件说明书只并联了10号和11号点。不知道是不是线路问题,如果线路没问题,那么还有什么使SF灯亮?如果传感器没检测到会不会亮?假如我要测压力,现在没压力的话会引起SF灯亮?
另外你说让我参考论坛中一篇关于数据类型的文章,不过我从第一页看到最后一页,好像还是没找到。能不能麻烦你再发一遍?谢谢!
剑工:又有问题了,wincc和S7装在同一台计算机上的。现在采集模拟量,我已经在STEP7上采集到并监控看到数据(放在M寄存器里的),但是,在wincc里I/O域,设定好地址后(比如MD112),激活项目,却看不到有数据上来。请问这是什么原因。是因为我没有建立wincc和S7 的通讯吗?书上讲的是这两个软件装在不同计算机上,我这是同一台计算机上的,该怎么处理?
还有,wincc上画了主站和从站,用连接器控件当作总线连接主从站,需要实现:当从站A开启时,连接主站到从站A的线闪烁。我现在给做成了无论从站开否,都在闪。对实现这个功能,我有一点不明白,如何把从站开启的信息作为‘触发’使连接器触发闪烁,还是另有其它,我不明白了,书上没有讲这么细致。
最后,300和计算机使用MPI编程电缆,300和从站使用profibus通讯,我在wincc里建立变量都是建在MPI通讯下的,这个没错吧?我也尝试把变量建在profibus下,但是同样是无法读上数据来。
请剑工帮我解答一下。谢谢。
剑工您好!本人的Automation License Manager不能打开,提示错误如下:
The“Automation License Manager Service” has not been started!Pleace start service!
后来我把Automation License Manager卸载,然后用优化大师清理了注册表,再重新安装,还是出现如上提示。
本人在控制面板及启动项里均找不到启动service项,我这个问题已经困扰我几天了,由于service启动不了,致使我的STEP也不能运行。
请剑工不吝赐教,看是什么问题,能有什么解决办法。