本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi)
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
各位老师好:
我在对S7-200PLC调试过程中,插拔编程电缆(型号为:6ES7 901-3DB30-0XA0)的时候不慎将九针插头搞掉。不知如何恢复。电缆线芯颜色分别为:红、黄、绿、白、黑、宗。请给与指点。
本人邮箱为hghhsy@yahoo.cn
非常感谢!!!!!!!!!!!!
to hgh02000
目前销售的RS-232/PPI多主站电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0)与以前销售的PC/PPI电缆(6ES7 901-3BF21-0XA0)略有区别,如下:
RS-232/PPI多主站电缆
RS-485侧插头 RS-485侧插头引脚定义 RS-232侧插头引脚定义(本地模式)1 RS-232侧插头引脚定义(远程模式)1
1 未连接 数据载波检测(DCD)(不用)
2 24V返回(RS-485逻辑地) 接收数据(RD)(从电缆输出) 接收数据(RD)(输入到电缆)
3 RS-485信号B(RxD/TxD+) 传送数据(TD)(输入到电缆) 传送数据(TD)(从电缆输出)
4 RTS(TTL电平) 数据终端就绪(DTR)
5 未连接 地(RS-232逻辑地) 地(RS-232逻辑地)
6 未连接 数据设置就绪(DSR)
7 24V电源 发送请求(RTS)(不用) 发送请求(RTS)(从电缆输出)2
8 RS-485信号A(RxD/TxD-) 清除发送(CTS)(不用)
9 协议选择 振铃指示(RI)(不用)
1. 本地(DCE)与远程(DTE)模式在电缆上用DIP开关6选择,开关位置在“ON”时为DTE模式,在“OFF”时为DCE模式。
2. 这时RTS信号总是为“ON”
此电缆的RS-232端,4针和6针始终连通,即DTR/DSR是短接的。
PC/PPI电缆(3BF21)
RS-485侧插头 RS-485侧插头引脚定义 RS-232侧插头引脚定义(DCE模式)1 RS-232侧插头引脚定义(DTE模式)1
1 插头外壳(PE) 数据载波检测(DCD)(不用)
2 24V返回(RS-485逻辑地) 接收数据(RD)(从电缆输出) 接收数据(RD)(输入到电缆)
3 RS-485信号B(RxD/TxD+) 传送数据(TD)(输入到电缆) 传送数据(TD)(从电缆输出)
4 RTS(TTL电平) 数据终端就绪(DTR)(不用)
5 ? 地(RS-232逻辑地) 地(RS-232逻辑地)
6 未连接 数据设置就绪(DSR)(不用)
7 24V电源 发送请求(RTS)(不用) 发送请求(RTS)(从电缆输出)2
8 RS-485信号A(RxD/TxD-) 清除发送(CTS)(不用)
9 协议选择 振铃指示(RI)(不用)
1. DCE与DTE模式在电缆上用DIP开关5选择,开关位置在“ON”时为DTE模式,在“OFF”时为DCE模式。
2. RTS信号可以用DIP开关6在两种状态间选择:开关为“ON”时为“发送时为1 ”;开关为“OFF”时为 “总是为1”。