剑工
本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
jft1972
你好剑工,我的TP27触摸屏下载之后有重启的过程,但是找不到程序,电脑显示下载成功,备份和恢复时都显示成功,但找不到程序,不知是什么原因。非常谢谢!
geebee
非常支持楼主,多谢楼主给我的答复
A260465319
顶下,
以后若遇到问题请教你,先谢谢!
slc1025
剑工:
您好!
麻烦向您请教一下如何使用EM253定位模块控制安川的伺服电机?
能不能编个程序发到nsn1069@163.com.万分感谢 任务:让电机转动,缓启动和缓停止,电机速度可调。
LOOKAT
民族脊梁!
保重革命得本钱!!!!!!!
请教如下问题:http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2009010713265200002
谢谢!
剑思庭
to Informed,awl文件是stl语言的一种格式,我在博客利写了一篇关于如何把s5转换到s7的文章。
to LOOKAT,我在博客里写了一篇关于ram to rom的文章。
chongzhao
剑工请问:
模拟量输入模块331-7KF020AB0量程卡和硬件配置设置为B(电压)时用万用表测得通道中有23v电压是否正常?同样的模块,量程卡和硬件配置设置为A(热电偶)时模块SF灯亮,是何缘故?是否外部接线错误?热电偶的补偿导线是否可以直接连接到模块上?
电压输入时在模块的1号和20号端子接一个开关电源的24v和com端,此时用万用表测得2号和3号端子间有23v电压,然后从另外一个12v开关电源外接一个电位器直接输入到模块的2号和3号端子,此时对模块进行监视,发现其输入值只能在2CD0~7FFF间变化,电位器输出调到6v左右时显示2CD0再往大或者往小调时显示值都只能变大。
to chongzhao,请把你的12V电源去掉,直接挂接电阻箱和并联电压表,然后看着电压表调节电阻就可以了。因为通道本身就有24V的输出所以你再加上一个12V就会造成电动式对冲。
我把12v电源去掉了,用电阻调节显示输入值正常了,但是如果要测量电压输入该如何接线呀?
hijosen
太好了,真是大好人啊
呵呵,以后有问题就过来问了
分阶