to 工控网友,关于TD400文本显示的问题:你在配置菜单中语言是怎样设置的呢?请选“中文”且“简体”
CPU 中的其他用户程序绝对不能占用分配向导所使用的V存储区地址区域的地址,否则会引起无参数块错误、乱码或数据错误。
汉字是全角字体(word),word=2Byte。
英文是半角字体。是一个Byte。
把你写的字符串向前或者向后串半个格,也就是一个Byte,应该可以解决问题。
我用一个CPU315-2DP连接一个ET200M,通过CP5611卡和计算机相连,通过PROFIBUS协议通信,但CPU和ET200通信正常,但计算机无法和CPU通信,但把ET200的通信插头拔掉后,计算机和CPU通信正常.带ET200M用PG/PC INTERFACE检测时,按TEST按钮时OK,按READ时,出现计算机和许多不存在的从站,提示信息:Link status ds: communitions processor not in PROFIBUS ring.possible cause :PG/PC is the only master on the bus (please check the setting "PG/PC is the only master on bus" in the properties ---PROFIBUS tab).If automatic bus parameter detection is active ,the bus parameters could not be identified :check your cabling and check whether or not there is a bus parameter distributor in the PROFIBUS/MPI network.(注:ET200M是一个旧的,使用中网线插头被电击过)