免费的西门子技术支持 点击:100846 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




赵欢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2008-08-22 15:40:03
701楼

剑工您好:

    我这里有个问题 一直搞不明白 请给予回复

    现在有 A  B  C三台设备 当在监控画面点到“联锁”按钮的时候,能够实现对三台设备间隔10秒依次启动和停止。但在出现紧急情况的时候,我能解锁,单独实现对三台设备的启动和停止,在联锁和解锁的过程中,不能影响设备的正常运行,同时也能实现解锁到联锁的无扰动切换 用S/R是否可以实现无扰切换 请剑工给予帮助支持  谢谢

E-MAIL:zhaohuan0720@163.com

电话:15818691799

中原龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1291
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2008-08-22 15:52:08
702楼
路过,看看                     

QWH

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:96帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1238
  • 注册:2002年6月16日
发表于:2008-08-23 11:50:49
703楼

尊敬的剑工:

      我想请教你几个:1 西门子HMI程序备份前一定要先备份授权吗?是不是每个屏都有授权?

          2 HMI备份下来的程序(好像是.psb格式)有什么办法查看里面的内容吗?

          3 6ES7 331-7KF01-0AB0为什么能接8个接热电偶或者能接8个电压传感器,而只能接4个PT100呢?要是接二线制或者4线制的电流传感器

             呢?8AI 4通道组和 8AI 8通道组的区别是什么? 

5iphoto

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2004年5月24日
发表于:2008-08-23 14:06:05
704楼
好人啊,缘分啊!!!

5iphoto

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2004年5月24日
发表于:2008-08-23 14:08:07
705楼
6GK1502-3CB10与6GK1503-3CB00的区别在哪里?谢谢!

wr d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2008-08-23 16:12:06
706楼
为人民服务!精神可佳!向剑工学习!

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-24 17:31:37
707楼
to 诺,大家不好意思,本人因为出差外地所以不能及时恢复大家的问题,再次深表歉意,如果大家平时着急问题的解决,可以打电话咨询,还有就是本人声明由于本人时间有限比如demo就不能满足各为网友了,如果本人有现成的会提供给大家如果没有只能简述一下完成的方法。 好了 先回答 诺的问题,你的问题用wincc的报警是实现不了的,你只能通过c或者vbs手动编写脚本,哪样也很麻烦的,因为你编写像wincc报警组件的那些功能,如果只是简单的显示,确认,可能会简单写,具体地说就是用windows得grid表格组件,用脚本判断各个跑马灯变量的报警状态,一段出现报警就把报警的内容从wincc的报警组件里提取出来,放在你的所要显示grid里,然后添加模拟确认的功能的按钮。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-24 17:33:12
708楼
to znhxx,西门子300里有断电保持的区域,它在硬件定义cpu的属性里,主要是定义db区

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-24 17:34:40
709楼
to 611,这个是正常情况,具体参数你要参考硬件手册。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-24 17:49:59
710楼
to 宝宝, 参考西门子的连接 http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=step7%2Cunistall&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp&lang=en&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99=&x=7&y=5

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-24 19:50:19
711楼
to 南来风,这个跟脉冲没有关系,你要看马达的设置,它应该接受两路的脉冲来实现正反驱动。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-24 19:53:58
712楼
to sgh123,对于你的工艺需求,我没有时间来完成demo,你可以再写程序期间有问题,你可以问我。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-24 20:23:59
713楼
to zhoa741005,你的系统问题很复杂,首先考虑两点,plc24v m端是可以悬空的,还有就是控制系统接地分为工作接地,保护接地,和逻辑接地。我个人认为,首先你没有清楚你们厂的接地状况的情况下,保护接地和电气接在一起,工作接地要单独接地,然后在连接到厂级接地网,最后就是逻辑接地,最好悬空因为它是平衡电位的。

gdqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2008-08-24 20:26:27
714楼
路过      

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-08-24 20:28:54
715楼
很想认识剑工!                    

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-08-24 20:34:06
716楼
通讯卡 CP5613与CP5611有什么区别

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-24 20:50:42
717楼
to 赵欢,首先你要编写手自动切换的块,它有三个参数就是模式(手/自动),自动的输入,手动的输入,还有输出,就是用手自动来切换输出的数据采用手动的输入还是自动的输入,你把输出连接到q上。你在写字懂得控制程序,你在界面控制的时候,就是把三个马达投用自动,如果像手动控制一个或者两个,就把那个马达的模式且到手动,就可以直接控制输出了,但切换到自动的时候他又按照程序执行输出了。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-24 20:54:15
718楼
to qwh,不是每个屏都有授权,所以你备份程序根授权没有关系,除非你的屏用了opc之类的高级功能。psb文件是看不了的。至于卡件的问题,你可以参看硬件手册。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-24 20:59:49
719楼
to 51photo,
6GK1503-3CB00 SIMATIC NET, PROFIBUS OLM/G12 V4.0 OPTICAL LINK MODULE W. 1 RS485 AND 2 GLASS-FOC-INTERFACES (4 BFOC-SOCKETS) FOR STANDARD DISTANCES UP TO 2850 M, WITH WITH SIGNAL. CONTACT AND MEASURING OUTPUT
6GK1502-3CB10 SIMATIC NET,PROFIBUS OLM/G12V3.1光纤链路模块 带1RS485 IF.和2IF 用于玻璃 FO电缆(4个BFOC插座)用于标准范围 2850M,带信号触点和测量输出

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-24 21:05:05
720楼

to 交大电气,CP5611和CP5613都是安装在台式机中的Profibus/MPI通讯卡. CP5611无通讯处理器, CP5613有通讯处理器, CP5613的通讯速度大约比CP5611快5倍!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师