剑工您好“
我想问一下关于IM365接口模块的问题,在其说明书中有” 总电源1.2 A,其中每个机架至多可使用0.8 A ”,其中说的0.8A的电流限制是说该机架上的各模块的电流消耗不能超过0.8A吗?如果是这样,我用外部直流电源给模块24V供电,能消除这个限制吗?
感谢您的回答。
罗振东
今天我们这停电,所以就把PLC柜也停了,送电后发现CPU和通讯模块都成了STOP状态!!这是怎么回事? 就停了一个小时的电, CPU报EXTF和STOP 通讯报INTF和STOP 就连AI也报了INTF.
CPU 414-3XJ04-0AB0 通讯 443-1EX11-0XE0 AI 431-7QH00-0AB0 431-7KF10-0AB0
先谢谢了!!
shlianxu
litong0930
剑工您好:
我现在有一个s7200的plc.port0口用于程序下载,port1 口用于与西门子文本屏连接,
现在因为要更换成威纶触摸屏,故需把port1口改为与port.0口相同的接口类型,请问如何更改
现象:port1口能连接西门子文本屏,不能连接下载线和威纶触摸屏,port0口可连接下载线和触摸屏
现在需要:让port1口可连接下载线和触摸屏
jim0487
真的假的啊?收不收费的?
yanyungui
用上传功能时,是否已将S7-300 MMC中的内容完整地上传到PC?
0953
请问 剑工:
SIEMENS的工业以太网,比如CP243-1,CP343-1LEAN等,在联接的设备数量上有无限制?比如4台操作员站、18台CP224 CPU 可以通过CP243-1(或者18台 CPU 314 + CP343-1 LEAN)联网吗?网络配置上要注意些哪方面的注意事项?
谢谢!
爱在远方
剑工,你好!我在用PC下载用户程序到PLC300的时候,提示错误:
Download(33:16662)
Online: the connection to the target module cannot be established.
硬件设置和实际用的一样,请剑工指点!!!!!!!