本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi)
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
剑工,请教您一个问题:
程序上传过程中出现报警,信息如下:(2000)Error while uploading the configuration to the programming device(PG) Do you want to continue?向编程设备上载该组态时出错,但块复制没有问题。整个站上载时就会出问上载到一半出错的,电脑和编程线都没有问题,别的PLC都能整个站正常下载。
我用的是5512卡,西门子专用的编程线,187.5k,把MPI改成aut、profibus等都是这样
对了,这个PLC上还连有一个温度控制器(profibus接口),以及DP/DP连接器,不知道是不是和这个温控器组态信息有关,还是和我电脑里面的西门子GSD文件不够新有关
to 老东北,
1. SM0.1 触发端口初始化,连接发送完成和接收完成中断(中断事件9 和23)
2. SM0.0 触发RCV 指令
3. XMT 指令用上升沿触发,并在指令运行前先停止端口0 的接收(复位SM87.7,
执行RCV 指令)
4. 在发送完成中断中,重新置端口0 为接收状态(置位SM87.7,执行RCV 指令),
清空RCV 指令的接收缓冲区
5. 尽量减少在中断程序中编程,如果时间允许仅在中断程序中置标志位,然后在主
程序中扫描该位执行具体的程序
6. 根据将要接收信息的不同,合理设置SMB87~SMB94
剑工您好:最近接手一维修项目(S7-314)怀疑程序里有问题,打开程序时发现这样一段,无法转换成LAD,可能是编程软件版本不同造成的,我现在是STEP7V5.3中文版,因为尚在学习S7-300中,有些布数看不懂,请问怎样才能在软件中转换回来,或请您转换成LAD(截图也可),以便分析和解决问题。QQ邮箱:4470800,谢谢。
A M 0.0
= L 28.0
A(
A L 28.0
JNB _001
L "DB1".LeiJiLiLiang
L "DB2".ShangCiLeiJiLiuliang
-D
T #TEMP02
AN OV
SAVE
CLR
_001: A BR
)
JNB _002
L "DB1".LJLLXS
L #TEMP02
+D
T "DB1".LJLLXS
_002: NOP 0
A L 28.0
JNB _003
L #TEMP02
L 60
*D
T "DB2".ShunShiLiuLiang
_003: NOP 0
A L 28.0
JNB _004
L "DB1".LeiJiLiLiang
T "DB2".ShangCiLeiJiLiuliang
_004: NOP 0
剑工您好
请问在SIMENS 300 PLC中如何实现手/自动,自/手动的无扰切换啊 有实际的程序例子吗 给我发一份 非常感谢 邮箱地址:zhaohuan0720@163.com