免费的西门子技术支持 点击:100846 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




hnpjlwq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月13日
发表于:2009-07-24 22:22:25
2401楼
剑工您好,我想学习PLC编程,能介绍几本好点的书不?

斩波器

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年11月07日
发表于:2009-07-25 10:47:47
2402楼
你好!剑工,我是搞钻井的,请问一下,现在钻井用的PLC都加了UPS不间断电源,不知这是什么意思,难道说电压的波动会使PLC程序丢失吗?

changyule

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2003年10月20日
发表于:2009-07-25 16:29:49
2403楼

剑工:你好!,本人刚学PLC,想用SFC1提出系统日期,和设定的日期比较,但是即使两个日期相等,(本人多次调节network2中的日期和时间),比较的结果(M1.1)也不等于1,程序如下,请高手指导,不胜感激!

network1   CALL "READ_CLK"
                    RET_VAL:=MW2
                   CDT :=#ob1_PLC_DT
                   NOP 0



network2   CALL "D_TOD_DT"
IN1 :=D#2009-7-25
IN2 :=TOD#12:48:0.0
RET_VAL:=#ob1_SET_DT
NOP 0

network3 CALL "EQ_DT"
DT1 :=#ob1_PLC_DT
DT2 :=#ob1_SET_DT
RET_VAL:=M1.1
NOP 0

network4 A M 1.1
= M 1.0

aaaaaaaaaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2009-07-25 22:15:58
2404楼

剑工你好:我的一块CPU313C-2DP(6CE00-0AB0)下载程序时提示“无法建立在线连接,因为没有有效的模块地址”,通讯电缆换了两条也都不行,

MPI的地址和通讯速率都试遍了也不行,MMC卡换了三块也是出现这样的提示,难道是MPI通讯口坏了吗?请帮我判断故障原因。在此先行谢过!!非常感谢!!

陆建荣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年6月10日
发表于:2009-07-26 10:08:54
2405楼

各位大侠好:

    请教一个问题:我现有西门子控制屏OP77B使用西门子编程线6ES7 972-OCB20-0XA0与电脑(PROTOOL)无法连接,电脑端使用USB接口,但与PLC300连接OK。不知是何原因?

谈笑人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:427
  • 注册:2003年11月21日
发表于:2009-07-26 11:42:27
2406楼
谢谢你,剑工.问题解决了

litong0930

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2009-07-28 13:47:33
2407楼

剑工您好 请问下西门子触摸屏tp170 下载线的线序是这个吗?

2------3
3------2 
4------6
5------5
6------4
7------8
8------7
我这里有个protool6.0的英文版 请问那里能下到中文的或者有没有什么中文补丁之类的啊

wincc fixble下载安装好像更麻烦 呵呵

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-07-30 10:47:13
2408楼
to 斩波器,plc增加ups是为了尽量减少因为控制系统的停机对工艺系统造成的影响。并且ups也能有效地抑制电压和电流的波动对控制系统供电部分造成的伤害。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-07-30 10:48:29
2409楼
to changyule,参考我的博客。http://blog.cechina.cn/jiansiting/205192/message.aspx

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-07-30 10:53:02
2410楼
to aaaaaaaaaaa,首先你要在set pg/pc里读取mpi的地址,如果能够读出两个那就说明硬件和网络没有问题应该是你的设置有问题,如果你只能读出cp5611卡,那就说明网络或者你的plc有问题。另外你看一看你的mpi地址设置里有没有钩选唯一主站?一定要钩选才可以。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-07-30 11:04:06
2411楼
to 陆建荣,你的连接线型号不正确。屏的组态电缆和plc的组态电缆不是一个型号。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-07-30 11:06:15
2412楼
to litong0930,下载线序你可以在protool 或者wfl里的帮助查到。但是建议你购买西门子的电缆。

wuxi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-07-30 20:30:18
2413楼

 

剑工,

紧急求教,319 2DPProfibus 一个DP口在没有中继的情况下最多带多少从站,可以带45个吗?谢谢!!!!

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-07-30 20:55:08
2414楼
to wuxi,理论上最多可以带255,但是实际上常规使用128个。

洪风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 389回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2005年4月25日
发表于:2009-07-30 23:45:02
2415楼

路过。。。。。。。。。。

TYB8811

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2009年2月07日
发表于:2009-07-31 11:44:34
2416楼

我WICC界面想设置0-2小时参数,让S7-300 PLC程序中延时器按我WICC界面设置时间延时,我利用S7-300 PLC帮助功能,可以完成0-99秒设置,在长点时间不行了.不成时间线性对应了. QQ:724587355 或发:TYB8811@126.COM

     谢谢指导

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-07-31 12:56:00
2417楼

to TYB8811,因为plc系统内部S5time是具有时基的,至于如何在wincc中转换,你可以参考我的博客。

liyaojiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年12月10日
发表于:2009-07-31 13:06:07
2418楼

有没西门子S7系列学习资料给我发个呀,谢谢!

naulyj@163.com

 

hqy54300

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2009-08-01 08:15:31
2419楼

剑工你好,400H总是报一个外部故障,所有DP从站已能与主站进行正常通讯,并已实现网络冗余,就是还报外部故障,麻烦剑工不吝赐教!先在这里谢谢了。

ling25825

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年5月16日
发表于:2009-08-01 11:00:24
2420楼
剑工您好:我们设备上用的监控画面软件是用Siemens FactoryLink做的,厂家没有给留软件安装盘,我在网上下了一个软件装我电脑上,可是打不开监控程序文件。好像是没有授权。您知道怎样才能安装使用它啊?需要买正版的授权和软件吗?谢谢!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师