本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi)
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
剑工:我最近才发现我们这用的是s7 400的在线硬件配置与我一直以来在线查看程序的硬件配置是不一致的。当我在硬件设置窗口点击online按钮时,探出以下对话框:
Your saved version of the configuration differs from the one in
You can,however,use the saved configuration for diagnosis
Upload the configuration from the PLC to the programming device
到此我的问题出来了,既然两套硬件配置不一致,为什么可以上传下载程序。如果,这个时候PLC故障需要重新下载程序,我将之前使用的程序重新下载后可以恢复正常吗?
该如何解决呢。如果按照提示的那样,将PLC的硬件配置上装到电脑中,那么在上装的过程中会不会影响PLC设备的正常使用
剑工您好:
我是山东华纺的,最近公司里的kusters均匀轧车出了点故障,想把里面的程序上传出来看一下,另原来厂家送的备份程序打不开请剑工帮忙看下怎麽办?小弟先谢了。他的可编程是西门子的IM151-7 F-CPU 6ES7151-7FA01-OABO 我用step7 v5.2的程序能打开备份软件,但硬件里有2种模块识别不出来,分别是IM151-HF 6ES7151-1BA01-OABO 6ES7138-4FA02-OABO ,我的step7v5.2通过硬件升级还是没有解决这个问题,可能不支持这两种模块,这台设备是德国进口的,程序也是德国佬编的,我又在网上找了step7 v5.3和v5.4的版本试验,结果连备份程序都打不开,这可咋办呢?帮帮我吧。谢谢了!另怎样把我的程序传给您呢?
我的联系电话:13465079550 邮箱:hfgfhaijun@126.com 小郑