我刚接触PLC,请教一下:
FB200,其功能结构中“I_sollw1-I_sollw6 6 路“1”输出 对输出或标志进行置位操作”,请问是否FB200条件满足,执行FB200程序,“I_sollw1-I_sollw6”输出为“1”对吗?
一般输出是在功能块的右边,是吗?但“I_sollw1-I_sollw6”怎么是在左边啊?
谢谢!
gaolin86
天涯明月
剑工,你好: 我现在用wincc flexible 2008 runtime 组态,控制器是s7200_224。 我采用PC-PPI 电缆通讯,但计算机始终和WINCC 通讯不上。 用micoroWIN 通讯,上传,下载均正常,排除了硬件故障的可能性。 多人检查,设置也没问题。换用欧姆龙PLC实验,能正常通讯。 剑工,请问还有别的影响通讯的原因吗?不胜感激!
喜欢电器维修
像楼主这样的热心人对大家的帮助是无私的,向您致敬!!
碧蓝天
剑工,你好:
请帮个忙
有三个子系统:A系统20DI,10DO,1AO,4AI;
B系统与A一样,A与B互为备用,要求为软冗余功能。
C系统300DI/DO,30AI/AO。
上位机用WINCC。PLC-A,PLC-B,PLC-C如何来选比较合理,经济?,若PLC-A,PLC-B用S7-200,PLC-C用S7-300的是否可以?怎样来配置?
wuxi
剑工你好:
我又遇到一个棘手的问题,前两天连续坏了DO模块,第一块上午用的好好的.下午就没有输出了,因为调试比较急从别的地方拆了一个接着试了,可第二天早上发现换上去的模块又没有输出了,两个模块外观都没有明显异常,但坏的都是同样的两组输出,相邻的模块是好的.感觉象是串入了强电,但量了模块电源和到中继的输出线都没有异常.
现在怕再换上一个还是会坏,请剑工指导个思路,谢谢!!!!!
chenqichun
张_plc
剑工你好,请教你一个问题:
在做运动控制是,我们工程中经常直接用高档矢量变频器直接做速度闭环和位置闭环的,现在想把位置闭环的程序放到PLC中编写,只用变频器的速度闭环,