LOGO!上的接线问题. 点击:894 | 回复:9



漂泊的树

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2008-03-11 11:29:00
楼主
请问在LOGO!上能同时用PNP和NPN传感器么?谢谢.



Wang-fei

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:108帖 | 775回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2008-03-11 11:44:00
1楼
输出还是输出呀,哪种型号的LOGO,

漂泊的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2008-03-11 11:56:00
2楼
LOGO!12/24RC


?
输出接传感器干嘛啊?
当然是输入.

xgs37

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2008年5月11日
发表于:2008-11-05 20:38:36
3楼
只能用PNP的 看看手册

handapipi

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2008-12-06 16:35:45
4楼
同意3楼,因为没有COM点,内部集成的,所以只能用PNP的!

xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2008-12-06 18:17:45
5楼
同时接应该不行,可以看下说明书中的电路接口是什么样的

FDD1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 935回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1082
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-02-17 15:42:34
6楼

只能用PNP的  

 

handapipi

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2009-03-13 16:27:51
7楼
同时接不是完全不行,按道理来说只能接PNP的,但如果接的NPN的带上拉电阻,也是可以用的,不感应的时候有信号,感应的时候信号消失,实质上还是PNP!

韩美

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2009-05-08 10:46:16
8楼

东莞市友诚自动化科技有限公司是专业从事自动化产品销售、技术开发及应用的高科技术企业。友诚公司本着“诚实守信,客户第一”的宗旨,以精湛的技术、优良的品质、为客户提供完善的服务。
公司主营: 各种品牌PLC编程电缆: (产地:台湾) 三菱PLC编程电缆,西门子PLC编程电缆,欧姆龙PLC编程电缆,台达PLC编程电缆,施耐德PLC编程电缆,松下PLC编程电缆,富士PLC编程电缆,AB编程电缆,GE编程电缆,永宏PLC编程电缆,基恩士PLC编程电缆,HITECH人机界面编程电缆, Proface触摸屏.等各种PLC编程电缆。
西门子附件产品:Profibus总线电缆、Profibus总线连接器、PLC锂电池。
代理:台湾永宏PLC、HITECH人机、PLC理电池文本显示器MD204L等工控产品。
联系人:罗海丽小姐 QQ: 1105033160
电话:0769-23020904 手机:13412538042 传真:0769-23024912
地址:东莞南城国际商会大厦1602室
公司网址:http://www.dgycgk.com
E-Mail:luohaili2009@yahoo.cn
阿里旺旺:luohaili2009

上海菱新机电 编程电缆特价

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 241回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2007年4月26日
发表于:2009-05-08 11:38:12
9楼

了解

 

 

www.plcdl.com 特价销售编程电缆 QQ:821988027