请教传感器的输入问题,紧急求助
点击:
248
| 回复:
1
精灵寻小弟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2007年3月26日
发表于:2008-03-10 22:07:00
楼主
传感器:扭矩传感器+15-15GND供电,输出0-5V信号,
隔离栅:菲尼克斯,输入0-5V,输出0-20MA,供电24V
模拟量输入模块:EM231 4*12
问题:我现在接上后在没有任何动作且将扭矩传感器的不受任何力的情况下,模拟量码值会以1为单位不断往上跳变增加,且在传感器使用说明书上的30分钟预热后仍在往上增加,
传感器使用的的信号电缆没有使用屏蔽层也没有接地,是否会影响很大?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控一家亲
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2005年12月22日
发表于:2008-03-11 08:38:00
1楼
信号线电缆没屏蔽影响很大,但要看距离和其他设备,如电路中有无其他IGBT类的负载想变频器一类的,用电流表量一下传感器输出不就结了