如何将传感器连接到 S7-200 的模拟量模块 EM 231 或 EM 235 ?应该注意些什么?
来源:西门子

用 DIP 开关可将模拟输入模块调整到不同的测量方法。这些开关的设置应用于整个模块-同一模块中在同一时间进行测量不能有不同的测量范围。开关配置只在电源接通时读一次。所需测量范围需要的开关设置在《SIMATIC S7-200 可编程控制器系统手册》(条目号1109582)中的附录 A 中给出。

输入电阻级别取决于连接形式。在电压测量中,输入阻抗高达 10M 欧姆。如果测量电流时要求将输入 Rx 和 x 桥接,输入阻抗降为 250 欧姆。

注意事项:
为了避免共模电压干扰,请注意条目号
2415890中给出的信息。

下图显示了 S7-200 的模拟模块上不同传感器的连接样例。

图 1:4  线制电流信号测量

图 2: 3  线制电流信号测量

图 3: 2  线制电流信号测量

为保护模拟模块不会短路损坏,可串接一个 750 欧姆的电阻到传感器回路。这个电阻-与内部 250 欧姆的电阻串接-可将电流保持在低于 32mA(20,4 V   对20,4 mA和28,8 V 对 28,8 mA)。

图 4: 4 线制电压测量

图 5: 3 线制电压信号测量

注意事项:
如果使用 4-20mA 的传感器,测量值必须做相应的转换。带有解释的样例程序可见条目号
1232912下“S7-200 提示和技巧”中的提示 38a。