当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
差压变送器问题
点击:
1103
| 回复:
12
狗头
关注
私信
精华:0帖
求助:10帖
帖子:122帖 | 235回
年度积分:0
历史总积分:1218
注册:2006年8月12日
发表于:2008-03-09 14:51:00
楼主
1.正压取压管道 如果正压管道堵,则差压显示变小,对吗?为什么?
2.负压取压管道,如果正压管道堵,则差压变送器显示变大还是小?为什么?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
魑魅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2007年7月06日
发表于:2008-03-09 18:57:00
1楼
会显示-?%
回复
引用
举报
狗头
关注
私信
精华:0帖
求助:10帖
帖子:122帖 | 235回
年度积分:0
历史总积分:1218
注册:2006年8月12日
发表于:2008-03-10 11:55:00
2楼
会变大吧?为什么呢?
回复
引用
举报
就不回贴
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:205
注册:2004年11月25日
发表于:2008-03-12 16:25:00
3楼
比如说,正压10KPA,负压8KPA,差压正常是2KPA,现在正或负压侧堵了,会显示10/8/或其它值,因为堵了,不一定没有压力
回复
引用
举报
姚国奇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2008年3月13日
发表于:2008-03-13 09:58:00
4楼
差压变送器,原理就是 正压-负压 所以:正压取压管道,正压管道堵,则差压显示变小. 负压取压管道,如果正压管道堵,则差压变送器显示不变吧..有不正之处希望提出,以待提高.
回复
引用
举报
flingdance
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:464
注册:2005年4月07日
发表于:2008-03-13 15:58:00
5楼
看正压管 外界压力情况
正常情况下 应该无变化
回复
引用
举报
狗头
关注
私信
精华:0帖
求助:10帖
帖子:122帖 | 235回
年度积分:0
历史总积分:1218
注册:2006年8月12日
发表于:2008-03-18 11:55:00
6楼
负压取压管道,如果正压管道堵,则差压变送器显示不变吧 不懂啊 讲讲好吗
回复
引用
举报
就不回贴
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:205
注册:2004年11月25日
发表于:2008-03-19 14:28:00
7楼
正压管道堵了,不一定没有压力存在,变送器显示一定是正压减负压
回复
引用
举报
QIZHANGJING
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:253
注册:2007年11月09日
发表于:2008-03-20 13:54:00
8楼
同意 姚国奇的说法
回复
引用
举报
刘天意
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 181回
年度积分:0
历史总积分:588
注册:2006年5月13日
发表于:2008-03-22 10:13:00
9楼
1.若“-”接大气,差压保持不变,
若“-”接负压端,差压比正常变小,
2.若“+”接大气,差压比正常变小,
若“+”接正压端,差压比正常变小
回复
引用
举报
山东大汉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 78回
年度积分:0
历史总积分:735
注册:2005年8月26日
发表于:2008-03-23 09:31:00
10楼
同意 刘天意的说法
回复
引用
举报
蜗牛上的树
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 219回
年度积分:0
历史总积分:417
注册:2006年6月22日
发表于:2008-03-27 14:52:00
11楼
正压管堵,并不一定会变大或变小,要看实际情况。比如说,管道压力不变时,虽然正压管堵了,但压力还在,所以显示不变,除非你的仪表正压侧有泄漏。如果管道压力变化,升高了,正压不变或稍增高,但负压增高幅度大,显示可能会减小;降低了,显示则升高。总之,以实际情况来分析判断,不能一刀切。
回复
引用
举报
hukou
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 108回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2005年10月10日
发表于:2008-03-31 08:53:00
12楼
学习了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
欧陆2408温控表用MODBUS通讯
[1497]
倾角开关、倾斜开关、水平控制...
[3386]
多功能电表品牌
[2164]
工控仪表擂台第九十二期-称重...
[2002]
有创呼吸机的用途是什么
[1820]
罗斯蒙特差压变送器测流量量...
[954]
我曾经维修过的仪表(二十一)...
[1858]
涡街流量计出现读数不准的原...
[1584]
说说我的一次调试经历
[2271]
溢油开关是什么原理?
[478]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号