我用普传变频器时遇到如下问题,请教各位了:
变频器是315KW的,水泵电机是280KW的,额定电流544A,刚开始我把额定电流设定到544运行,当频率调至35HZ时看变频器面板上的电流已经达到560A了,运行一段时间后跳闸显示过载故障.问厂家说是电机小,但明显感觉到电机没有完全做工,也不发热怎么会?还说不要在参数中修改电机的额定电流600A,我又改回来到600A,运行还是过载,多次试验都不行,最后就问厂家能否改大这个参数而不怕电机损坏,得到认可后改为660A,再次启动在37HZ时显示580A电流能够正常运行.
但这样我不是很理解,记得以前用别的变频器时,要把电机的铭牌参数全部输进去,不能超过点饥的额定电流,这是怎么回事呢?望大家指点一下.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
茗风
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:77帖 | 1272回
年度积分:0
历史总积分:5069
注册:2006年11月16日
发表于:2008-02-16 14:38:00
1楼
电流大,但是因为没有达到50HZ,所以电压比较低,200多伏,
回复
引用
举报
金钥匙科技
关注
私信
精华:4帖
求助:4帖
帖子:36帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:807
注册:2006年2月27日
发表于:2008-02-16 16:38:00
2楼
感觉负载是有点重,可把V/F曲线改成线性试一下。
回复
引用
举报
茗风
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:77帖 | 1272回
年度积分:0
历史总积分:5069
注册:2006年11月16日
发表于:2008-02-18 15:48:00
3楼
谁能更详细解释一下.期盼中.
回复
引用
举报
并无虚言
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2005年5月23日
发表于:2008-02-18 17:30:00
4楼
水泵属于平方转矩负载,低频时电流应该是比较小的。接近50HZ时电流才达到额定电流。35HZ左右理论上电流应该在50%额定电流略大一些。超过额定电流应该是电磁震荡原因造成。修改电机额定电流后是否改变了其保护值不得而知,这和厂家设计有关。但长期运行可能会烧毁电机。
回复
引用
举报
冰雨的冷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1386回
年度积分:0
历史总积分:2357
注册:2006年5月31日
发表于:2008-02-19 09:26:00
5楼
对,楼上说的很对。水泵属于平方转矩负载,低频时电流应该是比较小的。我在调试90KW水泵电机的时候,我当时看了电流确实如楼上所说。可能就是厂家设计的曲线有关。因为当时就是用我们自己生产的变频器,软件还不是成熟。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电机转速与电机的什么参数有...
[6295]
作为降压软起动形式之一的磁...
[5630]
关于电机工频运行与变频器下...
[12383]
变频电机接线方法
[7253]
在制动电阻上并连电容器!
[7812]
(已结束)变频擂台第24期——变...
[6866]
A3140能否用A3120代换
[6393]
变频器的控制电路及几种常见...
[14436]
请教:变频电机的风扇如何控制...
[8117]
伦茨EVF-8222系列 22KW 故障...
[8428]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号