信捷PLC与威纶触摸屏通讯方法 点击:1032 | 回复:5



大鱼

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:427
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2008-02-23 12:35:00
楼主
采用MODBUS RTU的方式来通讯。
   19200.8.1.偶
输入输出地址各+1
具体的做法是:
1:485通讯(485 2W)或(485 4W)
      屏    PLC
      1 --- B
      2 --- A
2:232通讯 
      屏----PLC
      2 TX --- 4 RXD
      3 RX --- 5 TXD
      5 GND --- 8 GND



mengyyl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 529回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:761
  • 注册:2007年10月03日
发表于:2008-02-23 12:47:00
1楼
学习了

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-02-23 20:44:00
2楼
威纶触摸屏的说明书上有。

大鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:427
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2008-02-25 10:08:00
3楼
好东西,有空多说说其他的

大鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:427
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2008-02-25 13:03:00
4楼
有空多写一点这方面的东西让我们年轻人多学学

谢谢啊

LBX112233

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 711回
  • 年度积分:209
  • 历史总积分:596
  • 注册:2012年5月10日
发表于:2019-07-03 09:37:42
5楼

谢谢。。学习中。。。