当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
求助:FUJI变频器问题
点击:
812
| 回复:
31
交大电气
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:1405
注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-11 18:56:00
楼主
求助:FUJI G91.5KW的变频器开机按'运行'RUN后.一直显示1.61HZ,面板增减时,显示增减HZ数,可实际转速HZ还是1.61HZ,参数设置我看了没有什么错误啊?改外部频率设定还是1.61HZ,什么原因啊?好处理吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ynhdy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2008年2月11日
发表于:2008-02-11 20:16:00
1楼
不知电机转吗?电机有问题已会出现这种问题的
回复
引用
举报
ynhdy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2008年2月11日
发表于:2008-02-11 20:18:00
2楼
有什么问题可以跟我联系,我是专业维修变频器的,我的QQ是826742394
回复
引用
举报
zyqdmx
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 194回
年度积分:0
历史总积分:486
注册:2005年8月14日
发表于:2008-02-12 13:10:00
3楼
变频器的输出电压与电机的额定电压一样吗?
回复
引用
举报
冰雨的冷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1386回
年度积分:0
历史总积分:2357
注册:2006年5月31日
发表于:2008-02-13 09:48:00
4楼
变频器有故障。
回复
引用
举报
通讯网
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:431帖 | 10265回
年度积分:0
历史总积分:24711
注册:2004年7月09日
发表于:2008-02-13 10:18:00
5楼
是否频率给定设置错了?看看频率给定参数,设置为面板给定。
回复
引用
举报
交大电气
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:1405
注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-13 20:35:00
6楼
是FOO菜单吗?没错啊
回复
引用
举报
郑凯丰
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:1288
注册:2006年9月14日
发表于:2008-02-14 10:43:00
7楼
一定是参数设置错误!!!. 再查看就明书,我试过
回复
引用
举报
求专
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 1617回
年度积分:0
历史总积分:2975
注册:2004年7月20日
发表于:2008-02-14 11:02:00
8楼
诙复原厂设置试一下.
回复
引用
举报
交大电气
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:1405
注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-17 22:21:00
9楼
今天上电正常了一会,可开停几回,又那样了
回复
引用
举报
交大电气
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:1405
注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-17 22:22:00
10楼
诙复原厂设置怎么操作啊?手头没有说明书
回复
引用
举报
交大电气
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:1405
注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-18 21:17:00
11楼
??
回复
引用
举报
雪世界
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:428帖 | 4411回
年度积分:0
历史总积分:20190
注册:2005年8月04日
发表于:2008-02-18 21:29:00
12楼
设定F01为0,操作面板键操作。
还要看F02的设定值是多少。如果是1,那么你还得查一下变频器的正反转端子是否接通。如果不通电机是不会运行的。
回复
引用
举报
雪世界
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:428帖 | 4411回
年度积分:0
历史总积分:20190
注册:2005年8月04日
发表于:2008-02-18 21:29:00
13楼
至于手册,到网上下载一本电子版的吧
回复
引用
举报
富士变频器维修
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2008-02-19 17:13:00
14楼
富士变频器一个毛病.就是如果电流超过额丁电流他就把变频器的频率拉下来.减小电流. 避免变频器报警. 你你看是不是电流大.
回复
引用
举报
wei5186
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:2帖 | 152回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2005年2月18日
发表于:2008-02-19 17:27:00
15楼
是不是电流限伏了
回复
引用
举报
交大电气
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:1405
注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-19 18:43:00
16楼
应该设定没有问题的!电流也不超啊!我用一台370W的电机试的!
回复
引用
举报
LQDZ68
关注
私信
精华:18帖
求助:2帖
帖子:98帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:982
注册:2007年10月22日
发表于:2008-02-19 18:49:00
17楼
先恢复出厂值试一下 可能是 变频 有问题
回复
引用
举报
交大电气
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:1405
注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-19 22:29:00
18楼
如何恢复出厂值?手头没有说明书
回复
引用
举报
交大电气
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:1405
注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-22 13:44:00
19楼
?
回复
引用
举报
变频器调速
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 692回
年度积分:0
历史总积分:885
注册:2006年2月07日
发表于:2008-02-22 13:46:00
20楼
f77=1恢复出厂 13522320288
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
什么是矢量控制
[7168]
伦茨8200变频器如何用面板启...
[5851]
变频器运行有频率,电机却不转...
[5337]
软启动器的应用
[6384]
请教松下M2X 380V 0.75KW...
[5474]
变频器在运行中报直流母线过...
[5978]
安川G7变频器报SE2故障啥意思...
[7444]
为什么电机导线接地会烧毁变...
[5717]
电机的冷却方式,比如I<此处内...
[11622]
<SIEMENS变频器的常见故障...
[10776]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页