[color=#0000FF]维修一台ACS401系列 30KW 380V 变频器
故障现象:上电显示8888,并伴有继电器“卡 ”“卡”不停的吸合声,散热风扇也无工作。
首先:测量过模块BSM100GD120DN2 没有问题。 怀疑此故障一定是开关电源部分引起的问题。
此类变频器正常情况下:上电后风扇应该工作,而现在风扇不运转,怀疑某路的电源没有过去,
和某处引起短路造成开关电源无法起震。拆下驱动板子发现风扇端子处,有烧黑的的痕迹。并且上电
的时候,发现这里有火花冒出。用表测量两端子是导通的。经过处理后。风扇24V供电正常。由于24V
通过烧黑的电路板子见解型短路,拉底开关电源部分的电压。使得继电器供电脚电压在所需要电压范
围线上,所以来回的不断的吸合。经过技术处理后。故障排除!!!