三菱H网(主/从站)使用心得(原) 点击:3281 | 回复:8



工控学徒

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2007-12-25 12:53:00
楼主
[color=#0000FF]1、光纤连结的H网同一网络中的站号为1~64号,同轴电缆为1~31号;

2、H网同一网络中的任何小都可以设置为控制站(主站),但同一网络中只能有一个控制站,其它为正常站(从站);

3、光纤连接的H网通讯速率可以为25Mbps或10Mbps,视具体的H网网络模块而定;

4、同一网络中链接软元件的最大数目:LB和LW均为16384(3FFFH)点;

5、每个网络系统中最多包含239个环形网络(1~239);

6、H网光纤通讯只能用于三菱Q系列PLC的QCPU;

7、只在主中设置各个站点的链接刷新参数LB和LW,不用在分站中设置;

8、在H网的同一个网络中,只能停一个站的电源,不能同时停2个站(含2个站)以上的站点的电源,否则会造成网络通讯瘫痪;

9、LB和LW称为链接继电器和链接寄存器,LB是一位,LW是16位(

LW××××.0~LW××××.F)。虽然在设置时用的是LB或LW,但在实际编程使用这个元件时,使用是的B××××或W××××,这些链接元件使用方法和其它编程元件一样,在程序中即可以作为输出线圈,也可以作为节点使用。[/color]




工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2007-12-29 12:40:00
1楼
三菱H网网络刷新参数设定步骤:
[url=http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhyo720211&id=31960]http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhyo720211&id=31960[/url]

LUGANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2757
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-12-29 14:12:00
2楼
多学多练

jiangjichao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2007年10月02日
发表于:2007-12-30 09:18:00
3楼
值得借鉴、

Administrator user

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2008-02-18 22:47:00
4楼

yny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2004年9月12日
发表于:2008-02-19 13:18:00
5楼
学习

liuxuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年2月18日
发表于:2008-02-21 14:47:00
6楼
值得学习.谢谢!

杨晓明077474

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年9月27日
发表于:2008-03-22 22:16:00
7楼

菜鸟888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 280回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:1387
  • 注册:2003年2月25日
发表于:2008-03-22 22:29:00
8楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师