现在遇到了个问题,怎样选择DC\AC逆变电源.因为所有的用电设备都要从我们的燃料电池取电,所以加上了逆变电源.问题就是交流负载里有水泵.我查了一下电工手册.我的水泵是65w的.额定电流是0.57A,启动电流是2.5A.我的问题就是在选择逆变电源时候,是不是要把启动电流考虑进去?是不是就是220*2.5得出的功率?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sc8043799
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 525回
年度积分:0
历史总积分:688
注册:2007年11月15日
发表于:2007-12-10 18:26:00
1楼
应该考虑电机启动电流