DCSPLC 插卡或模块外部的故障判断方法 点击:175 | 回复:0



杨一

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:164帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:453
  • 注册:2007年10月23日
发表于:2007-12-06 14:12:00
楼主
文章摘自:上仪营销中心http://www.mc-saic.com
责任编辑:上仪新闻中心技术部
插卡或模块外部的故障则要逐步检查分析。常用的故障判断方法有:
  (1) 直接判断法:根据故障现象,范围、特点以及故障发生的记录直接分析判断产生的原因和故障部位,查出故障。
  (2) 外部检查法:对一些明显的有外部特征的故障,通过外部检查,判断故障部位,如插头松动、断线、碰线、短路、元件发热烧坏、虚焊、脱焊等。有的故障,特别是暂时性故障,可以通过人为摇动,敲击来发现故障。
  (3) 替换对比法:对有怀疑的故障部件,用备件或同样的插卡或模块进行替换,或相互比较,但要注意,替换前,要先分析排除一些危害性故障,如电源异常、负载短路等引起元件损坏的故障,若不先排除,则替换上的插件或模块会继续损坏。
  (4) 分段查找法:当故障范围及原因不明时,可对故障相关的部件、线路进行分段,逐段分析检查、测试和替换。
  (5) 隔离法:可以分段查找法相配合,将某些部位或线路暂时断开,观察故障现象变化情况,逐步缩小怀疑对象,最终查出故障部位,进行处理或更换。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师