当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电气连接
我要发帖
温控仪RS485通讯距离100米现场有水,那种电缆合适。
点击:
563
| 回复:
2
小妖妖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2007年12月06日
发表于:2007-12-06 09:34:00
楼主
温控仪RS485通讯距离100米现场有水,那种电缆合适。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
朱恩清
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 1511回
年度积分:0
历史总积分:4570
注册:2004年6月15日
发表于:2007-12-06 16:22:00
1楼
国产电缆: ASTP-120Ω (for RS485 or CAN)one pair 18 AWG 或STP-120Ω (for RS485 or CAN)one pair 20 AWG
回复
引用
举报
黑杰克
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 119回
年度积分:0
历史总积分:178
注册:2005年12月02日
发表于:2007-12-11 14:35:00
2楼
这种线缆很多啊!购买双芯屏蔽电缆就可以,主要是还要购买一些两芯的防水航空插头,防水效果好。我公司厦门宇电有做过类似小型化肥厂的工程,也需要现场防水。