整流器问题? 点击:551 | 回复:3



二子

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2007-12-05 17:55:00
楼主
我的电源通过MCB, 经过接触器,再到变频器(FR–E520S-0.4k),变频器再接到电机(G3LE-28-30-T040A).还有个整流器(A200-D90),整流器接到电机, 我想问的是整流器输入端(AC)接到哪?这个整流器接到接触器前还是接触器后,这会有啥影响?



平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-12-05 18:04:00
1楼
整流器必须由接触器直接供电、接触器与变频器运行信号连动

二子

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2007-12-06 08:30:00
2楼
我是想整流器放在接触器前,这样不要等接触器闭合,整流器就有电压供给电机,这样合不合理?

RHWT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2007-12-06 09:29:00
3楼
应该是刹车整流器,整流器放在接触器前,信号与变频器运行信号同步,变频器应设定为自由停车。