当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
三菱(Mitsubishi)变频器
我要发帖
整流器问题?
点击:
551
| 回复:
3
二子
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:218帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:1036
注册:2004年4月08日
发表于:2007-12-05 17:55:00
楼主
我的电源通过MCB, 经过接触器,再到变频器(FR–E520S-0.4k),变频器再接到电机(G3LE-28-30-T040A).还有个整流器(A200-D90),整流器接到电机, 我想问的是整流器输入端(AC)接到哪?这个整流器接到接触器前还是接触器后,这会有啥影响?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
平和
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 1467回
年度积分:0
历史总积分:2650
注册:2004年3月21日
发表于:2007-12-05 18:04:00
1楼
整流器必须由接触器直接供电、接触器与变频器运行信号连动
回复
引用
举报
二子
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:218帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:1036
注册:2004年4月08日
发表于:2007-12-06 08:30:00
2楼
我是想整流器放在接触器前,这样不要等接触器闭合,整流器就有电压供给电机,这样合不合理?
回复
引用
举报
RHWT
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2007年7月25日
发表于:2007-12-06 09:29:00
3楼
应该是刹车整流器,整流器放在接触器前,信号与变频器运行信号同步,变频器应设定为自由停车。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
VF控制和矢量控制的一些区别
[28474]
变频器的频率给定方式一(转)...
[7373]
VFD-M台达变频器通信(三菱FX...
[5732]
(已结束)变频擂台第29期——变...
[8728]
(已结束)变频擂台第24期——变...
[6866]
变频器只能控制交流电的频率...
[14791]
一个电位器控制两台变频器速...
[11180]
一台变频器带两台电机,能否同...
[10688]
韩国现代,三星变频器资料
[17323]
求助,细纱机变频改造.急!!!
[5334]