问个初级问题,调用了SFC0(s7-300的),图中红色问号处该填什么?
整个工程做的差不多了,竟让这个难住了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-12-10 09:03:00
1楼
相信您是使用錯了,出現這種情況應是調用SFB而沒有附帶調用DB而造成的。
回复
引用
举报
春华★秋实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:3013
注册:2007年5月17日
发表于:2007-12-20 10:18:00
2楼
红色处应该使用属于SFC的DB吧...